Delta PLC 14SS2 Modbus Master


Bağlantıları ve ayarları nasıl yaptınız? Haberleşme hatasında ne diyor? Yani nereyle haberleşemiyor. PLC ile mi? yoksa sürücü ile mi? Bunları bilmeden yönlendirme yapmak mümkün değil.
 
Bağlantıları ve ayarları nasıl yaptınız? Haberleşme hatasında ne diyor? Yani nereyle haberleşemiyor. PLC ile mi? yoksa sürücü ile mi? Bunları bilmeden yönlendirme yapmak mümkün değil.
Cevapladığınız için teşekkür ederim. Sorunu çözdüm. Master cihaz olarak hmi ekranı belirledim. Hmi ve plc arasında bağlantıyı rs232 kablosu ile sağladım. Plc ile sürücü arasında rs485 kablosu üzerinden modbus ile iletişim sağladım. Bu şekilde frekans göndermeyi sorunsuz yapıyorum. Teşekkürler.
 