öncelikle iyi çalışmalar..sorunumu anlatmaya çalışayım.elimde entes marka bir adet multimeter var.her türlü haberleşmeyi sağladım.aletten faz nötür arası voltajı görüyorum.faz faz arası voltajı görüyorum.buraya kadar herşey yolunda.benim asıl görmek istediğim motor akımları 3 fazın akımını göremiyorum.garip garip rakamlar çıkarıyor.cihazın teknik servisini aradım cihazda diğerlerini görebiliyorsam akımı da görmem gerktiğini söylediler.burada garip olan şey ölçü aletinin akım trafo oranını yükselttiğimde plc den akımı okuya mıyorum.düşük bir oran girdiğimde okuya biliyorum.plc datalarını dmov yaptım ama birşey değişmedi.acaba sorun çözünürlüktemi.modbus register tablosun da voltaj ölçümlerinin ondalık değeri 0,1----akım ölçümünün ise 0,001 olarak gösteriliyor.çözünürlük dediğim bu.NOT:cihazın ondalık değerleri değiştirilemiyor akım trafosu değerine göre otomatik değişiyor.kolay gelsin