Delta PLC ile akım okuma

shox

Katılımcı Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
974
Puanları
56
Delta plc ile sisteme bağlı rezistansların çektiği akımı nasıl okuyabilirim ve hangi modülleri kullanmalıyım ?
Delta PLC ile zor veya olmaz ise hangi PLC ve modülleri önerirsiniz?
Teşeşkkür ederim.
 
İşin PLC ile alakası yok.KUllanacağınız ölçme cihazının PLC ile aküplesi. Enda ürünlerini kontrol et modbus üzerinden haberleşmeli ampermetrleri mevcut.
 
bi ara elimde ikinci el akım transformatörünü ac-dc diyotla çevirdikden sonra 04-ad aracılığıyla değerleri okumuştum, ama matematiksel işlemi neye göre yapmam gerektiğini hesaplayamadığım için sistemi geri kaldırdım.
deneme yapacaksan cihaza baglamadan önce transformatörden gelen değeri önce ölç, elindeki cihazı yakma
şuna benzer birşeydi

 
1. PLC ye analog giriş modülü bağla 04AD
2. Akım trafosunu rezistansın bulunduğu faza bağla (50/5, 100/5 akım trafosu)
3. 0-5A to 0-10v akım transtuseri bağla, akım trasundan gelen 5Amper ucu transtuserin girişine bağla
4. Akım transtuserin çıkışını PLC analog girişine bağla (0-10 volt).

Akım Hesabı: PLC ye gelen 0-10 volt akım transtuserinin 0-5 amper değerine karşılık gelir. Elde ettiğin değeri akım trafosu çevirme oranı ile çarparsanız gerçek faz akımını bulursunuz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…