slm eğitim maksatlı delta plc aldım ,fakat yeni öğrendiğim için bazı sorunlar var.plc nin cpu modeli 10sx ben bu plc ye 1 adet 04ad anolog modü,1adet o4tc ısı algılama modülü,1adet te 8 input,8 output digital giriş çıkış modülü bağladım.cpu üzerindeki inputlar x0,x1 ve çıkışlar y0,y1 ile başlıyor.dijital girişler x20 ,çıkışlar ise y20 ile başlıyor.bunları değiştirmek mümkünmü,digital girişler x2 ve y2 ile başlaması gerek miyormu.wlp soft 2.20 versiyon.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hayır x2 y2 şeklinde başlamaz x0,x1 .....x7 x10
y0,y1......y7 y10 yeni input girişi x8 diye devam etmez x11 diye devam eder katolog bilgilerinden baka bilirsin
teşekkürler sn feritt .plc ye program yazıp atıyorum ve de olan programı alıp onlıne oluyorum.cpu üzerindeki x0,x1 e program üzerinden müdahale edebiliyorum,fakat x20....x27 ve y20....y27 ye programdan müdahale edemiyorum.bunlardan birine müdahale ederken haberleşme hatası veriyor.ayrıca onlıne olurken cpu ve program versiyon hatası geliyor.bu cpu ya hangi wlp soft uygun slm
Değerli üyelerin yanıtlarına ilaveten şunlarıda göz önünde bulundurmanız yararlı olur.
CPU üzerindeki X ve Y I/O ları Force ON/OFF özelliği ile komut alabilir.
Ancak diğer kartların girişlerine fiziksel olarak sinyal vermelisiniz ki giriş geldiğini görebilesiniz.
Bu durumda yazılım da size uyarı mesajı verecektir.