Merhabalar
deltadaki mov X0K4 D100 un karsiligi nedir microvinde.
yukardaki kod ile girislerin x0-x1-x2-x3 durumlari d100 icerisine kayit edilir.
yani mesala 0101 ise d100 icerisinde 5 yazar
siemensde bunu nasil kolay yoldan yapabiliyoruz uzun zamandir sms kullanmiyorum.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
pardon yanlis yazmisim MOV--K1X0-- D100 bu islem delta plc de cok isime yariyor.
simdi eski yaptigim bir sistemde cpu226 bir degisiklik yapacagim ancak deltada yaptigim islemi cpu 226 da yapamiyorum
cok acil yardima ihtiyacim var MOV--K1X0-- D100 islemini s7200 de nasil yapabilirim ?
detada girişleri kullanmışsınız x girişleri inputlar siemensde ise i0.0 .......i0.3 kullanacaksanız yani 4 biti input bayt değerini almalısınız ayrıca maskeleme ile son 4 biti iptal etmeniz gerekiyor yanlız ilk 4 biti kullanacaksanız bunuda mov komutu ile istediğiniz yere atayabilirsiniz
en ayağına degerin ne zaman hafızaya atılacagını genellikle p komutu ile kullanmak gerekebiliyor
in hangi değerin atanacağı ib0
out hangi çıkışa atanacağı mw0 mb0 vdw0 gibi
ancak maskelemeyi unutma sadece 4 bit lazım ise
2. bir yol ise her girişi bir bite atarsın
gene move komutu ile i0.2 move m10.0
i0.3 move m10.1
i0.4 move m10.2
i0.5 move m10.3
sonrada mb10 nu istediğin gibi kullabilirsin daha çok yolu var ama basit olarak bunlar yeter