Merhaba,
Bu konuda birçok yöntem olmakla birlikte en pratik yolu;
DOP-B COM2 ve COM3 portlarını her bir PLC'ye RS-485 portlarından bire bir bağlayın.
(1.pin + 6.pin -)
Base Port=COM2 RS-485 9600-7-E-1
Link2=COM3 RS-485 9600-7-E-1
ayarlayın.
Örneğin ClockMakro'da
(3#1@D100) = (1@D100)
yazdığınızda COM2 ye bağlı PLC'nin D100 datası COM3'e bağlı PLC'nin D100 datasına taşınır. Bunun gibi diğer dataları da "Data transfer" komutları ile taşıyabilirsiniz.
Eğer farklı ihtiyaçlarınız olurda Delta CD içerisindeki DOP Türkçe manuel referans alabilir yada 0216 574 9434 teknik bölümü arayabilirsiniz. DeltaCD'niz yoksa firmayı arayıp talep edebilirsiniz.
Kolay gelsin.