Arkadaslar oncelikle araniza yeni katildim herkeze merhaba elimde 2 adet delta vfd el serisi 0.75 kw surucu var ben bunlari vinc kedilerinde kullanicam fakat iki invertoru tek butonla sag veya sol yonunde ilerletmem gerekiyor surucu uzerinde hangi baglantilari yapicam simdiden tesekkurler
Arkadaslar oncelikle araniza yeni katildim herkeze merhaba elimde 2 adet delta vfd el serisi 0.75 kw surucu var ben bunlari vinc kedilerinde kullanicam fakat iki invertoru tek butonla sag veya sol yonunde ilerletmem gerekiyor surucu uzerinde hangi baglantilari yapicam simdiden tesekkurler
Oncelikle sorunuzun motor suruculeri bolumunde acilmasi gerekirdi. Uygulamayi yapacaginiz vinc,in tek hizli oldugunu dusunerek uygulanabilir bircok yontemden biri birinci surucunun 0-10V cikisini ikinci surucunun 0-10V girisine girin ilgili parametreleri ayarladiktan sonra tek butonla her iki surucude senkron calisacaktir. Bu uygulamayi 0-10V yerine 4-20mA le yaparsaniz Daha kararli bir calisma olacaktir. Sol yon butonuyla bir role cektirip suruculerin yön com,larini rolenin ayri ayri ortak uclarina girin rolenin aciklarindan suruculerin mi1 lerine girin ayni islemi sag yon icin de yapin ve mi2 lerine girin.