DELTA VFD-S ACİL YARDIM

atlp

Üye
Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar elimizde bulunan delta vfd-s invertörünü benden önceki elektrikçi arkadaş pano içerisine indirmiş ve motoru çalıştırmak istenilince invertör üzerinden star-stop veriyorlar bende panonun içerisini açmadan kontrol pano üzerinden kumanda edebilmek için pot ve anahtar bağladım fakat benim bağladığım pot ve anahtar çalışmıyor invertör kendi üzerinden çalışıyor hangi parametreyi değiştirmeliyim şimdiden teşekür ederim

not: Pot ve motor star stop anahtar bağlantısı kitapçıktaki şebeya göre bağladım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Biraz uğraşa uğraşa çözdüm arkadaşlar
parametre 2-00 d1 yaptım pot aktif oldu
parametre 2-01 d1 yaptım anahtar aktif oldu
 

Forum istatistikleri