DELTA VFD-S ACİL YARDIM

atlp

Üye
Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar elimizde bulunan delta vfd-s invertörünü benden önceki elektrikçi arkadaş pano içerisine indirmiş ve motoru çalıştırmak istenilince invertör üzerinden star-stop veriyorlar bende panonun içerisini açmadan kontrol pano üzerinden kumanda edebilmek için pot ve anahtar bağladım fakat benim bağladığım pot ve anahtar çalışmıyor invertör kendi üzerinden çalışıyor hangi parametreyi değiştirmeliyim şimdiden teşekür ederim

not: Pot ve motor star stop anahtar bağlantısı kitapçıktaki şebeya göre bağladım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Biraz uğraşa uğraşa çözdüm arkadaşlar
parametre 2-00 d1 yaptım pot aktif oldu
parametre 2-01 d1 yaptım anahtar aktif oldu
 