Arkadaşlar,işletmenin sözleşme gücü 40kw ama tüketim 60 kw 'tın altına düşmüyor reaktif cezaya giriyordu sorununu hallettim,birde faturada demant 3,4 maksimum demat 72 diye bir değer var bunun anlamı nedir?İşletme sahibine güç artırımı yapılmasını gerektiğini söylememe rağmen masrraf nedeni ile yapılamıyor güç artırımı yapılmasa ne olur yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
sözleşme gücü artırılmassa , faturaya exradan güç aşım bedeli ücreti yansıtılır. demant işletmenin 15 dakikalık periyotta çekilen maximum güçtür. sözleşme gücünüz 40 kw ve sizin demantınız 72 ise güç aşım bedeli faturanıza yansılıtılmıştır(bazı bölgelerde uygulanmadığını duydum) sözleşme gücünüzü %10 gecebilirsiniz.
(faturada demant 3,4 maksimum demat 72 diye bir değer var bunun anlamı nedir?)
3,4 muhtemelen sizin sayaçta görünen demanttır,sisteminizde akım trafosu ve gerilim trafosu varsa sayaçtaki değeri trafoların dönüştürme oranıyla çarpmak gerekir. işte bu çarpım sonucuda 72 dir.
kendi faturamdan örnek vereyim
demant 0,818 çarpanım 69000 0,818*69000=56.442.000 kw benim max demantım