arkadaşlar demeraj akımı ve mesafe kablo kesitini kontaktör termik tmş otomat seçimini etkilermi yada ne kadar etkiler bilgi verebilirmisiniz
 
Bahsettiğiniz şalt elemanları,bu şartlara göre üretildiğinden,dikkate alınacak şekilde etkilenmezler.Kablo ise,start esnasında % 15 ten fazla gerilim düşümü olmayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.
 