dört yollu vanayı ve selenoit bobinini kontrol et ! problem % 100 orada. p9 kodu bu cihazlarda defrost kodudur cihazı ısıtmaya aldığın zaman defrostla baslar fakat dörtyollu vana veya bobini arızalı olduğu için ısıtma konumunda iken soğutma yapar ve ekranda p9 kod yazar. dış ortamın +3 olduğunu yazmışsın bu durumda 3 bar basınc R 22 de +3 c de normaldir kolay gelsin
dört yollu vanayı ve selenoit bobinini kontrol et ! problem % 100 orada. p9 kodu bu cihazlarda defrost kodudur cihazı ısıtmaya aldığın zaman defrostla baslar fakat dörtyollu vana veya bobini arızalı olduğu içinısıtma konumunda iken soğutma yapar ve ekranda p9 kod yazar. dış ortamın +3 olduğunu yazmışsın bu durumda 3 bar basınc R 22 de +3 c de normaldir kolay gelsin
dört yollu arızalı olabilir fan arızalı yada invertör varsa o arızalı olabilir evap tıkanmış olabilir exp varsa o arızalanmıştır borular karlı diyorsun motorda karlanma varsa gaz normaldir hepsi bu