ustam dediğiniz gibi kablo bağlantısını yaparak klimayı sıcak modda 30 derecede çalıştırdım klima ilk 5dk 32 derece sıcak üfleme yaptı ve 32 derecede motor devreden çıktı ama bu esnada iç ünite çalışmaya devam etti ve soğuk üfledi 5 dk sonra kompresör tekrar devreye girerek 32 derece üfledi ve yine 5 dk sonra motor çalışmayı durdurdu ve iç ünite soğuk üflemeye başladı 30 dakika boyunca böyle devam etti.
bu arada iç ortam boru sensörü 5k yeni değiştirildi.
Kartı komple değiştirmeye karar verdim Klima üniversal kart ZL-U10A kartı satın aldım fakat swing motor kablosu ve iç ünite fan motor kablosu çoklu yeni kartta ise tek giriş var bu kabloları nasıl bağlıycam konusunda yardımızı bekler saygılar sunarım.
Bu kabloları nasıl bağlamam konusunda yardımlarınızı bekliyorum değerli ustalarım
Fan kablosu tek yere giriş yapacaksınız diye biliyorum. Artık kademe ayarı olmayacak. Hangi sokete takarsaniz takin tek hızda dönecek fan artık
Görüntü net değil. Çizim de 3 ucu köprü yapmış fana bağlamış
Fan kablosu kademe hızları soketleri var ama iç fan güç soketi yok kart üzerinde kapasitör bağlamamız mı gerekiyor bu gerekiyorsa kapasitör elektriğini 220 volt mu bağlamamız gerekiyor
Eski kartında 1.5 uf luk kapasitör var onu çıkarıp bağlasak nasıl olur enerjiyi fana vermeyi bu şekilde halledebilir miyiz