deşarj direnci, genelde kondansatör uzerinde bulunur zaten. kondansatör devreden cıktıgı zaman, üzerinde biriken gerlimin boşalmasını saglar. bu gerilim boşaltılmalıdır, yoksa ard arda devreye girecek olan kondansatörde patlama, kontaktörlerini yakma gibi durumlar olusabilir. unutulmamalıdır ki bu dirençeler normal sartlarda 1-2 dk da boşalacak kondansatörleri yaklasık 15 sn de boşaltır, enerji kesildigi anda degil. ayrıca 15 sn %100 boşalma icin yeterli degildir. asagı yukarı ustundeki gerilimi %10 seviyelerine iner.
deşarj bobini bu sureyi daha da kısaltmak için kullanılır. ard ardına devreye girip cıkması soz konusu olan kondansatörlerde sarttır. kontaktör cıkısına, kondasator baglantı noktalarına paralel baglanır. deşarj bobini varken dirence gerek yoktur.
kondansatörler için ac-6b tip kontaktör kullanmak uygundur. cunku bunların uzerinde kondansatör ilk devreye alındıgında cekecegi yuksek akımı sondurmek için koyulmus, ana kontaklardan evvel kapanıp acılan anahtarlarla devreye girip cıkan küçük dirençler vardır.
bunu kullanmazsan ne olur, bişey olmaz... sadece kontaktorlerin omru kısalır.
ayrıca 3 faz icin tek faza baglanmaz. hepsine baglayacaksın. zaten desarj bobini uniteleri benim bildigim kadarıyla 3 fazlı uretiliyor. deşarj dirençleri ise; dirençler bildigin yuksek omajlı wattlı direnclerdir.
umarım yardımcı olabilmişimdir.