Devir sorunu

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Arkadaşım merhaba öncelikle asenkron motorlarda soft start vb parçalar yoksa motorlarda devir düşüklüğü olmaz. 2kw motor yıldız bağlıdır. Yükteki amperleride normal. Eğer motorlarda problem olsaydı ya termik atardı yada yanmış olurdu. Çalıştığım şirkettede su soğutma sistemi var 4 fanlı çift kompresörlü ondada soğutma sıkıntısı vardı. Radyatörlerinde çıktı. Sende radyatör ve kompresörü kontrol et.
 
Mehmet bey teşekkürler .Aynı fanlardan bir grup daha var onların dönüş hızları daha fazla ve çektikleri akımlar 3 amper civarında bizim aklımızi karıştıran da bu oldu galiba yani aynı fanlarin bir grup daha devirli dönüyor ve çektikleri akim 3 amper diğer grup ona göre daha yavaş dönüyor ve çektiği akim 1.7 amper civari
 
Diğer Fanlarla bağlantınız aynı mı? Yani siz üçgen onlar da üçgen bağlı mı? Bunu kontrol ettiniz mi?
 
Fanlari yenisiyle değiştirdik cevaplar için tesekurler
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…