Şu çizdiğin şemayı buraya yüklersen resim olarak sana sorunu hemen söylerim eğer şeman doğruysa iki sorun kalıyo biri bağlantı yanlışlığı diğeride kontaktör üzerindeki NC veya NO ileri ve geri sistemlerde kesinlikle elektriksel veya mekaniksel kilitleme yapman gerekir büyük ihtimal mühürleme bağlantınla elektriksel kilitleme bağlantısında bir yanlışlık yaptın projeyi inceleyerek bir kez daha bağlamanı tavsiye ederim ayrıca sistemi motora bağlamadan çalıştır sistem çalıştıktan sonra güç devresinin enerjisini vermeni tavsiye ederim sistem çok basit ama ne yaptığını bilemediğimiz için tahmin yürütüyorum olasılıklar bunlar dahada bişeyi yok zaten kolay gelsin
mühürlemede problem vardır,genelde böle türden hata çıkar.stoplar seri startlar paralel.ondan sonra 1. startın çıkışını İ(İLERİ) kontaktörün kapalı kısmına girdiririz çıkışını G(Geri) kontaktörün bobinine,2. startın çıkışınıda G(geri) kontaktörünün kapalı kontagına çıkışını da İ(ileri) kontaktörünün bobinine onun çıkışını da nötre.Güç devresinde ise 2 fazın yeri deiştirilir...