Devrede harmonik olması durumunda kablo kesiti nasıl hesaplanır?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,058
Puanları
481
Yaş
54
Arkadaşlar,

Aşağıda konu ile ilgili bir örnek bulunmakta.

Örnek:
Duvara kırpılmış dört çekirdekli PVC yalıtılmış kablo, kurulum yöntemi C kullanılarak 37 A tasarım yükü olan üç fazlı bir devre düşünün. Bakır iletkenlere sahip 6 mm2 kablo bir akım taşıma kapasitesine sahiptir 40 A'dır ve bu nedenle devrede harmonikler mevcut değilse uygundur.

% 20 üçüncü harmonik varsa, 0,86'lık bir azalma faktörü uygulanır ve tasarım yükü: 37 / 0.86 = 43 A olur.(Aşağıdaki tablodan 0.86)Bu yük için 10 mm2 kablo gereklidir.

upload_2017-2-15_16-22-23.png



Bu durumda, özel koruyucu bir cihazın (örneğin OSN açma ünitesi ile donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanılmasına izin verecektir.

% 40 üçüncü harmonik mevcutsa, kablo boyutu seçimi nötr akıma dayanır: 37 x 0,4 x 3 = 44,4 A(0,4 sayısı %40 dan gelmekte.) ve 0,86'lık bir redüksiyon faktörü uygulanır, bu da tasarım yüküne yol açar. : 44.4 / 0.86 = 51.6 A.Bu yük için 10 mm2 kablo uygundur.

% 50 üçüncü harmonik varsa, kablo boyutu yine nötr akım temel alınarak seçilir; bu, 37 x 0,5 x 3 = 55,5 A'dır. Bu durumda, derecelendirme faktörü 1'dir ve 16 mm2'dir Kablo gerekiyor.
Bu durumda, özel bir koruyucu cihazın (örneğin OSN açıklamasıyla donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanmasına izin verir.

Kaynak:Schneider Electric Electrical İnstallation
 

Forum istatistikleri

Konular
129,756
Mesajlar
929,703
Kullanıcılar
452,506
Son üye
osmgk

Yeni konular

Geri
Üst