CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- Katılım
- 30 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,058
- Puanları
- 481
- Yaş
- 54
Arkadaşlar,
Aşağıda konu ile ilgili bir örnek bulunmakta.
Örnek:
Duvara kırpılmış dört çekirdekli PVC yalıtılmış kablo, kurulum yöntemi C kullanılarak 37 A tasarım yükü olan üç fazlı bir devre düşünün. Bakır iletkenlere sahip 6 mm2 kablo bir akım taşıma kapasitesine sahiptir 40 A'dır ve bu nedenle devrede harmonikler mevcut değilse uygundur.
% 20 üçüncü harmonik varsa, 0,86'lık bir azalma faktörü uygulanır ve tasarım yükü: 37 / 0.86 = 43 A olur.(Aşağıdaki tablodan 0.86)Bu yük için 10 mm2 kablo gereklidir.
Bu durumda, özel koruyucu bir cihazın (örneğin OSN açma ünitesi ile donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanılmasına izin verecektir.
% 40 üçüncü harmonik mevcutsa, kablo boyutu seçimi nötr akıma dayanır: 37 x 0,4 x 3 = 44,4 A(0,4 sayısı %40 dan gelmekte.) ve 0,86'lık bir redüksiyon faktörü uygulanır, bu da tasarım yüküne yol açar. : 44.4 / 0.86 = 51.6 A.Bu yük için 10 mm2 kablo uygundur.
% 50 üçüncü harmonik varsa, kablo boyutu yine nötr akım temel alınarak seçilir; bu, 37 x 0,5 x 3 = 55,5 A'dır. Bu durumda, derecelendirme faktörü 1'dir ve 16 mm2'dir Kablo gerekiyor.
Bu durumda, özel bir koruyucu cihazın (örneğin OSN açıklamasıyla donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanmasına izin verir.
Kaynak:Schneider Electric Electrical İnstallation
Aşağıda konu ile ilgili bir örnek bulunmakta.
Örnek:
Duvara kırpılmış dört çekirdekli PVC yalıtılmış kablo, kurulum yöntemi C kullanılarak 37 A tasarım yükü olan üç fazlı bir devre düşünün. Bakır iletkenlere sahip 6 mm2 kablo bir akım taşıma kapasitesine sahiptir 40 A'dır ve bu nedenle devrede harmonikler mevcut değilse uygundur.
% 20 üçüncü harmonik varsa, 0,86'lık bir azalma faktörü uygulanır ve tasarım yükü: 37 / 0.86 = 43 A olur.(Aşağıdaki tablodan 0.86)Bu yük için 10 mm2 kablo gereklidir.
Bu durumda, özel koruyucu bir cihazın (örneğin OSN açma ünitesi ile donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanılmasına izin verecektir.
% 40 üçüncü harmonik mevcutsa, kablo boyutu seçimi nötr akıma dayanır: 37 x 0,4 x 3 = 44,4 A(0,4 sayısı %40 dan gelmekte.) ve 0,86'lık bir redüksiyon faktörü uygulanır, bu da tasarım yüküne yol açar. : 44.4 / 0.86 = 51.6 A.Bu yük için 10 mm2 kablo uygundur.
% 50 üçüncü harmonik varsa, kablo boyutu yine nötr akım temel alınarak seçilir; bu, 37 x 0,5 x 3 = 55,5 A'dır. Bu durumda, derecelendirme faktörü 1'dir ve 16 mm2'dir Kablo gerekiyor.
Bu durumda, özel bir koruyucu cihazın (örneğin OSN açıklamasıyla donatılmış Compact NSX) kullanılması fazlar için 6 mm2 kablo ve nötr için 10 mm2'lik bir kablo kullanmasına izin verir.
Kaynak:Schneider Electric Electrical İnstallation