devreye alınınan kondansatörler aktif faturayı nasıl etkiler

xblue

Üye
Katılım
7 Ara 2006
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar merhaba

% 20 olan reaktif sınır değerinde % 15 veya % 5 değerinde çalışmanın faturaya etkisi ne olur.(aktif)

toplam kondansatör kapasitemiz 400 kvar

aylık tüketimimiz 250 bin kw

teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yeni tarifeye göre,kompanzasyon değerleri aralığı oldukça dar.Sizin bu aralıkları daha da daraltmak
isteğiniz,kompazasyonun daha fazla şaltına sebep olacaktır.Şalt sayısının çok olması,sistemde sebep-
siz arızaların artmasına neden olur.Ayrıca,kondansatörlerinde aktif tüketimleri olduğunu unutmayın
( 0,3-0,4 w/kvar ).Teorik olarak bir miktar tasarrufta bulunabilirsiniz.Ancak,dimyata pirince giderken,ev-
deki bulgurdan olmakta var.Sistemin stabilitesi ile oynanmamasından yanayım.
 
öncelikle çok teşekkür ederim.

şuan için sistem %10 reaktif e karşılk % 1 kapasitif oranında çalışıyor.cosq değeri 0.98 1 e ayarladığımda reaktif % 5 kapasitif % 2,5 - 3 oluyor.
benim merak ettiğim aslında çok yüksek enerji harcadığımız için (40 bin ytl civarı) vicdanen % 5 le çalışsam faturaya önemsenecek kadar etkisi oluyormu.

Ancak anladığım kadarıyla risk almaya değmez.
hepinize teşekkür ederim.
 