Teşekkür Ederim.Senin sayende çok şey öğrendim dostum.Şimdi Cevabına Göre Bu hata P Area yani Analog Kartlarımda Okuma Hatası Dolayısıyla PLC Stopa Geçiyor Ama OB122 De Yüklü.
Sormak İstediğim Bozuk Bir Analog Sensörden gelen sinyal ( Benimki PH metre ) Analog Kartı Bozabilir Ve Dolayısıyla PLC yi STOPA geçirebilirmi.Doğrusu ben Analog Karttan Diye Düşündüm Hepsini Değiştirdim (3 tane ) ama sorun devam ediyor.PLC Güç Kaynağı Dolayısıyla Modül Beslemesinden olabilir mi Bir de Pazar GÜnü Arka Soketlerin Hepsini de Temizleyeceğim.Sizce Benim Sorunum Ne Olabilir
Son Aldığım Kayıdı Ekledim Arkadaşlar.PLC stop ettiği için tekrar RUN çekip Çalıştırıyorum.Daha Önceki Arızalarda FAULTY MODULES penceresinden Arızalı Modulleri Teşhis Ediyordum Ancak Bu Sefer Bir Sonuç Çıkaramıyorum.Diag Göre Analogları Değiştirdim.Düzelmedi
PLC Arızalı olabilir mi?Modulleri O kadar çok çıkartıp taktım ki arka slotlar oksitlenmiş olsa bile artık temizlenmiştir
Şunu da söyleyeyim HW 'de 2 RACK - 5 ad DI - 2 ad DO ve 3 ad AI Modul Vardır vardır