Merhaba değerli forum üyeleri. Bu konuda fikirlerinize ihtiyaç duyuyorum.
Direkten 2 katlı müstakil evimize gelen 2x6mm2 kablo yetersiz geliyor. Tesisat Monofaze . Evde ki tüm klimalar çalışırken, ısıtıcı, yada başka bir ağır yük devreye girince kablo üzerinde ki akım 60-63A ya çıkıyor.

Bu kablonun değiştirilmesinde ki yasal prosedür ve atılması gereken adımları sırası ile nelerdir yazarsanız sevinirim.
Kabloyu satın alıp her hangi bir elektrikçiye mi çektirtmeliyim?
Nasıl bir kablo olmalı. ?

Mevcut kablo direkten toprağa iniyor ve toprak altından boru ile ilerleyip evin sayacına giriyor.

Şimdiden teşekkür ederim görüşleriniz için
 
mevcut gücünüze göre yeniden güç artırım projesi çizilmesi, proje onayına müteakip
projeye uygun kablo, Sigorta v.s. yapılması gerekmektedir.
Güç artırım projesi kime çizdiriliyor ? elektrikçiye mi ?
Onayı kim veriyor? onay verilmeme durumu olabilir mi ? Onay için nelere bakılıyor ?
 
Güç artırım projesi kime çizdiriliyor ? elektrikçiye mi ?
Onayı kim veriyor? onay verilmeme durumu olabilir mi ? Onay için nelere bakılıyor ?
Proje firmaları olur. Elektrikçi (Dağıtım şirketine kayıtlı Tekniker, Mühendis)
Projeyi dağıtım şirketi onaylıyor.
Geri kalan sorularınızın hepsini proje müellifi çözer
 
Güç artırım projesi kime çizdiriliyor ? elektrikçiye mi ?
Onayı kim veriyor? onay verilmeme durumu olabilir mi ? Onay için nelere bakılıyor ?
Bir Elektrik mühendisi(bizleri) bulmalisiniz 😁. Zaten gerisini hallediyoruz.
Onayı bağlı olduğunuz elektrik dağıtım firması vermektedir. Yanlışlar durumunda onay tabiki verilmesi mümkün degildir.
 
Son düzenleme:
Yeni bir şey daha öğrendik.
Ufak bir bilgi daha ekleyelim o zaman;
köy evi hariç tüm evlerde 3 müstakil linye olmak zorunda
bu linyelerin toplam gücü 7000 W
Diğer güçleri de sayarsak ve daire başı 15000 W olabilir.
15000 %60+40 = 7600 W
2 daire:
7600 x 2 = 15200 W yapar.
 
Ufak bir bilgi daha ekleyelim o zaman;
köy evi hariç tüm evlerde 3 müstakil linye olmak zorunda
bu linyelerin toplam gücü 7000 W
Diğer güçleri de sayarsak ve daire başı 15000 W olabilir.
15000 %60+40 = 7600 W
2 daire:
7600 x 2 = 15200 W yapar.

Konu sahibi tam bilği vermemiş ?
Dublex ev ( tek sayaç olursa ?
veya daire + katı çatı ( beraber tek sayaç ) gibi durumda .
 