Jeneratör sisteminde 3 faz alternatörü 1 faza dönüştürmek için Double-Delta bağlantı yapıldı. Bu bağlantıdan 220V çıkış alabilmek için double-delta'nın iki ucundan 2 faz olarak çıkış alındı. Orta nokta olan nötr noktasından çıkış alınamıyor çünkü oradan 110V okuyoruz. (Bağlantı aşağıdaki gibidir)
Burada sorunumuz şudur;
Bizim nötr noktasını topraklayarak potansiyel farkı sıfıra indirmemiz gerekiyor ancak bu bağlantıda nötr olarak kullandığımız uç aslında fazın bir tanesi. Bu durumda topraklama nasıl yapılmalıdır ?
Resimdeki şemada nötr noktası yok zaten. o nedenle potansiyel farkı sıfıra indirmeniz söz konusu değil. İlla topraklama yapmanız gerekiyorsa sami bey'in dedeği gibi orta hariç diğer uçlardan herhangi birini topraklarsınız.