mertman Üye Katılım 15 Ağu 2018 Mesajlar 23 Puanları 1 21 Ara 2018 #1 Merhabalar, DP/DP Coupler ile 2 adet s7-300 serisi PLC leri birbiriyle konuşturacağım. Diğer PLC' ye vereceğim bilgileri bir Data Block'ta topladım. Bu data Block' u diğerinde nasıl tanıtabilirim ? İyi Akşamlar. Mert.
Merhabalar, DP/DP Coupler ile 2 adet s7-300 serisi PLC leri birbiriyle konuşturacağım. Diğer PLC' ye vereceğim bilgileri bir Data Block'ta topladım. Bu data Block' u diğerinde nasıl tanıtabilirim ? İyi Akşamlar. Mert.
x0914667 Üye Katılım 21 Tem 2006 Mesajlar 446 Puanları 1 Yaş 40 25 Ara 2018 #2 SFC14 ve SFC15 profibus haberleşme bloklarını kullanacaksınız.
Konu Sah mertman Üye Katılım 15 Ağu 2018 Mesajlar 23 Puanları 1 25 Ara 2018 #3 Teşekkürler, iyi çalışmalar diliyorum. Mert.
Konu Sah mertman Üye Katılım 15 Ağu 2018 Mesajlar 23 Puanları 1 24 Ocak 2019 #4 x0914667' Alıntı: SFC14 ve SFC15 profibus haberleşme bloklarını kullanacaksınız. Genişletmek için tıkla ... Merhaba, SFC14-15 kullanarak yapamadım ama Periphal adresleme kullanarak okuma yazma işlemini gerçekleştirdim.
x0914667' Alıntı: SFC14 ve SFC15 profibus haberleşme bloklarını kullanacaksınız. Genişletmek için tıkla ... Merhaba, SFC14-15 kullanarak yapamadım ama Periphal adresleme kullanarak okuma yazma işlemini gerçekleştirdim.