Duman Dedektörleri ve yangın ihbar santrali yanlış alarm çalması

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
merhabalar. Bir biten inşaatta durup dururken yangın ihbar santrali alarm çaldırıyor. Bzen gece 12'de bazen öglenleyin. Tüm tesisat kablolalaması yapıldı sorun yok.. Sebebi nedir? dedektörlerde toz varsa diye hava tutturayım mı?
 
Yangın alarm sistemi çok hassas ayarında yapılmamış,yanlış ayarlanmış da olabilir.Kablolama yaptığınız kablolar blendajlı (ekranlı) olması gerekirken açık (Normal) kablolar ise dış parazitlerle bu kablolar üzerinden de alarmın tetiklenmesi mümkün olabilir,kendi görüşüme göre. Alarmın özel bir çalma akord ayarı varsa eğer,bir pot'.la,trimpotla,vb. ayarlanıyorsa daha az hassas ayara getirin.

Mevcut sistemdeki özellikle koaksiyel kablolar yerine başka kablolar bir hatayla kullanıldıysa bunları koaksiyeliyle değiştirin derim.Çok yakınında EMI (elektromanyetik indüksiyonla) bir girişim yapacak gücü kuvvetli herhangi bir cihaz çalışıyor mu? Bu açık kabloların uygun olmayan bazı yerlerinden anten görevli sinyal akımı istenmeden oluşup bu alarmı istenmeden tetiklemiş olabilir.Kolay gelsin.
 
Yangın alarmı durumunda santrali resetlemeden alarmı sustur . Alarm veren bölgedeki dedektörleri gez ikaz lambası yanan dedektörü değiştir .sorun dedektörde ise düzelir . Birde wc gibi yerlerde dedektörün varsa öncelikle onları kontrol et.
 
Yangın alarmı durumunda santrali resetlemeden alarmı sustur . Alarm veren bölgedeki dedektörleri gez ikaz lambası yanan dedektörü değiştir .sorun dedektörde ise düzelir . Birde wc gibi yerlerde dedektörün varsa öncelikle onları kontrol et.

bazen 1.ci kattaki yerden alarm geliyor bazende 4.kattaki dedektorler yüzünden..
 
Yangın alarm sistemi çok hassas ayarında yapılmamış,yanlış ayarlanmış da olabilir.Kablolama yaptığınız kablolar blendajlı (ekranlı) olması gerekirken açık (Normal) kablolar ise dış parazitlerle bu kablolar üzerinden de alarmın tetiklenmesi mümkün olabilir,kendi görüşüme göre. Alarmın özel bir çalma akord ayarı varsa eğer,bir pot'.la,trimpotla,vb. ayarlanıyorsa daha az hassas ayara getirin.

Mevcut sistemdeki özellikle koaksiyel kablolar yerine başka kablolar bir hatayla kullanıldıysa bunları koaksiyeliyle değiştirin derim.Çok yakınında EMI (elektromanyetik indüksiyonla) bir girişim yapacak gücü kuvvetli herhangi bir cihaz çalışıyor mu? Bu açık kabloların uygun olmayan bazı yerlerinden anten görevli sinyal akımı istenmeden oluşup bu alarmı istenmeden tetiklemiş olabilir.Kolay gelsin.

ek olarakta sistem konvensiyonel yangın sisteminden olusuyor.. Mevcut halihazırda bulunan önceden döşenmiş yangın kablolalarının üzerine bu sistem uygulandı.. Birde yangın ihbar santralinin yeri değiştirildi ve 2 dedektoründe bunla alakası olabilir mi_
 
Evet,şu şekilde ilgili olabilir,dedektör kablolarını yangın ihbar sistemiyle irtibatlarken kablolamada bir zafiyet (kablo iç örgülerinde bozulma veya uygun olmayan kabloları kullanmayla) bu sıkıntı oluşmuş olabilir, kendi görüşüme göre. Yani dedektörlerin dış haliyle, fiziki olan haliyle, toz,kir,vb. kirlenme durumlarıyla değil,kablolama zafiyeti üzerinden oluşan bir sebep üzerindeyim ben yine.Kolay gelsin.
 
Gayet teknik bir yazı olmuş. Benim de http://www.erbilyangin.com.tr/ den yangın alarm sistemi taktırmıştım. Sistemimde sıkıntı yaşandı. Meğersem evimde bir problem varmış. En iyisi bir uzmana iş teslim etmek. İnternetten çözüm aramakla olacak gibi değil. Yazı için teşekkürler. :))
 
Yangın alarm sistemi çok hassas ayarında yapılmamış,yanlış ayarlanmış da olabilir.Kablolama yaptığınız kablolar blendajlı (ekranlı) olması gerekirken açık (Normal) kablolar ise dış parazitlerle bu kablolar üzerinden de alarmın tetiklenmesi mümkün olabilir,kendi görüşüme göre. Alarmın özel bir çalma akord ayarı varsa eğer,bir pot'.la,trimpotla,vb. ayarlanıyorsa daha az hassas ayara getirin.

Mevcut sistemdeki özellikle koaksiyel kablolar yerine başka kablolar bir hatayla kullanıldıysa bunları koaksiyeliyle değiştirin derim.Çok yakınında EMI (elektromanyetik indüksiyonla) bir girişim yapacak gücü kuvvetli herhangi bir cihaz çalışıyor mu? Bu açık kabloların uygun olmayan bazı yerlerinden anten görevli sinyal akımı istenmeden oluşup bu alarmı istenmeden tetiklemiş olabilir.Kolay gelsin.
Dış parazitlere örnek olarak 2*58 Elektronik balastlı armatürün alarmı tetiklediğine şahit oldum. Lambayı yakınca alarm devreye giriyordu.
 