A. selam. Sn. çaylakelektrikçi; doğalgaz boruları da bu topraklama işine direk olarak girmişse (üzerinde statik elektrik biriktirdiğinden) eş potansiyel topraklama barasıyla genel (ortak) bir topraklama işlemi yapılmış olmalıdır. Bir dairede 2 odadaki 2 lambanın devre dışı olmasıyla 3 fazın dağılımında nötr noktasının da gevşek olmasıyla nötr-toprak arası voltaj farkının açılma nedeniyle bunun olabileceğini hiç düşünmüyorum, ancak binanın eş potansiyel topraklama barasıyla yapılan genel topraklamasında bir topraklama sorunu (zayıflık) olabileceğini kuvvetle düşünüyorum ben. Yani ağırlığı bence bu yöne verin, kendi kanımca. Kolay gelsin.