Eşzamanlılık Faktörü

Birde Teleferik , Kazan dairesi , Atolye vs. Projelerde Es zamanlilik katsayisi 1 Olarak alinmis. Bu Deger bu tip projelerde sabit olarak alinan bir dergermi acaba?

sn.ozkan ;
bahsettiğiniz yerlerdeki talep gücünün %100 yani 1 alınması normaldir.Çünkü kendi güçünün %60 veya 70 alsanız kendi güçü kadar etmiyecektir.Örneğin teleferik projesinde, teleferikin güçü 30kw olsa bunun siz %70 ini alsanız bişey ifade etmez zaten teleferik gücü 30kw çalıştığı zaman 30kw tam kapasite kullanacaktır ev değil ki çamaşır makinası çalışırken ,bulaşık makinası dursun onun için bu tip yerlerde % 100 almanız mantıklıdır.
 
Engin Erdal bey ilginiz icin tesekkur ederim Elektrik ictesisat yonetmeligini defalarca gozden gecirdim. Benim Sorularima yanit alabilcegim hicbir detaya rastlamadim.

Eş zamanlılık katsayısı neye göre belirleniyor sorunuzun cevabı, elektrik iç tesisat yönetmeliği madde 57/a-2 de verilmiş. Bu maddede "Mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanının eş zamanlılık katsayısı %100 alınmalıdır." ifadesi yer almaktadır. Teleferik, kazan dairesi, atölye vs. neredeyse tamamen mekanik yüklerden oluştuğu için eş zamanlılık katsayısı 1 alınmış olabilir. Ama doğru olanı aydınlatma, priz ve mekanik yükler için elektrik iç tesisat yönetmeliğinde verilen eş zamanlılık katsayısı değerlerine göre hesap yapmaktır.
 
Merhaba arkadaşlar benimde size bir sorum olacak bir daireyi göz önüne aldığımızda kurulu gücü=x ise
talep gücü=(8000.0,6)+(x-8000).0,4 şeklinde hesaplanıyor. Biz bu formülü ev dışındaki yapılar içinde kullanabiliyor muyuz? Örneğin kurulu gücü 15000 watt olan bir caminin talep gücünü bulmak için bu formülü kullanabilir miyiz ?
Cevaplarınız için şimdiden tşk ederim.
 

Hayır kullanamazsın. O hesap sadece konutlar için geçerlidir. İşyerleri, idare binaları, sosyal binalar, sağlık binaları ve benzeri yerlerde eşzamanlı yükün belirlenmesi için kurulu yük aydınlatma yükü, priz yükü, yedekler hariç mekanik tesisat kış-yaz yükünden büyük olanı, asansör yükü ve mutfak yükünden elde edilir. Bu yüklerin her birinin eş zamanlılık katsayısı yapının cinsine göre değişiklik gösterir. Bu değerleri Elektrik iç tesisat yönetmeliğinde bulabilirsin.
 
sn.ENDAZYAR49

sadece makinalardan oluşan sistemde( dükkan diyelim) burada alınması gereken eş zamanlılık faktörü nedir sistem hepsi aynı anda devrede bu durumda %100 alınması gerekmez mi?
aynı anda kaç makine çalışacak bunların gücünü topla daha sonra toplam kurulu güce böl sıkıntı olmaz diye düsünüyorum
 
bi şey soracağım dairelerde daire sayısı arttıkça talep faktörü oranı düşüyor .bunu açıklayabilir misiniz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…