ECA Calora Sıcak su arızası

@bakımcıı ustamız var,emin olun çok uyguna size yardımcı olacaktır.Bana da yardımcı olmuştu.
 
Anladığım kadarıyla sorun kartta veya gaz valfinin oradaki kırmızı kutuda.
 
Üstad nasıl iletişime geçeceğim kendisi ile

Kırmızı kutudaki sorunu nasil tesbit edebilirim acaba.
Kombinin içi tam gözükmüyor , kırmızı kutu ateşleme trafosu olabilir. Kombinin kapağını sök yanma odasını aç kombiyi bir de öyle çalıştır bakalım çalışıyor mu?
 
Üstadlar. Şimdi gaz valfinden kombiye geden memeyi kontrol tıkanıklık yoktu. Bir ustamız yanma odası kapağını aç, çalıştır öyle kontrol et diye öneride bulundu. Açtım yanma odasını, lakin normalde maksimum 5 sn de alev alan kombi 10 sn olmasına rağmen alev almadı. Bende işin içinde gaz olunca açıkçası korktum daha fazla beklemeye. Ancak kombinin yanma odası kapağında bulunan küçük camdan kombi çalışıyor iken yaptığım gözlemde, petekler açık iken alevde dalgalanma olmuyor. Ancak sıcak suyu açınca alev boyunda dikkatli bir şekilde bakıldığında uzama kisama şeklinde dalgalanma oluyor. Zaten kombinin çalışma sesinde de alevin azaldığını hissedebiliyorsunuz. Benim netice itibari ile öğrenmek istediğim. Aklımdan geçen deli sorular şöyle
1-Gaz valfinde sorun var ise neden kalorifer sisteminde çalışıyor iken kombi sorun yaratmıyor? En azından alev boyundan yaptığım gözlemde.
2-Sicak su ihtiyaci anında kombi akan suyun sıcaklığına göre gazı arttirip azaltır mı?. Bu durum sıcak su sensörleri ile ilgili olabilir mi?. Ki Ntc sensörünu değiştirdim. Ayrıca suda dalgalanma mevcut değil.
3-Anakart sıcak suyun derecesini hatalı ölçüyor olabilir mi? Bu durumu anakart üzerinden nasıl kontrol edebiliyor teknik servis?
Tüm bunları şunun için öğrenmek istiyor. Gaz valfini internetten satın aldım. Paketi açınca iade kabul etmiyorlar. Sorun gaz valfinden değil ise boş yere değiştirmeyeyim. Malum ekonomik şartlar dolayısı ile.
Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim
 
Halamın evindeki bendekiyle aynı (Ferroli Domitop) kombide bendeki arızaları kontrol için fan, kart değişimi yapmaktan, söküp takmaktan olabilir, halamın kombi de bir süre dengesiz çalışıyordu. Sonra saatçi büyütecini gözüme takıp baktığımda lehimlerin çatlak olduğunu gördüm ve lehimleri yenileyince normale döndü. Kart üzerini iyice bir kontrol etmekte fayda var.
 
Üstadlar. Şimdi gaz valfinden kombiye geden memeyi kontrol tıkanıklık yoktu. Bir ustamız yanma odası kapağını aç, çalıştır öyle kontrol et diye öneride bulundu. Açtım yanma odasını, lakin normalde maksimum 5 sn de alev alan kombi 10 sn olmasına rağmen alev almadı. Bende işin içinde gaz olunca açıkçası korktum daha fazla beklemeye. Ancak kombinin yanma odası kapağında bulunan küçük camdan kombi çalışıyor iken yaptığım gözlemde, petekler açık iken alevde dalgalanma olmuyor. Ancak sıcak suyu açınca alev boyunda dikkatli bir şekilde bakıldığında uzama kisama şeklinde dalgalanma oluyor. Zaten kombinin çalışma sesinde de alevin azaldığını hissedebiliyorsunuz. Benim netice itibari ile öğrenmek istediğim. Aklımdan geçen deli sorular şöyle
1-Gaz valfinde sorun var ise neden kalorifer sisteminde çalışıyor iken kombi sorun yaratmıyor? En azından alev boyundan yaptığım gözlemde.
2-Sicak su ihtiyaci anında kombi akan suyun sıcaklığına göre gazı arttirip azaltır mı?. Bu durum sıcak su sensörleri ile ilgili olabilir mi?. Ki Ntc sensörünu değiştirdim. Ayrıca suda dalgalanma mevcut değil.
3-Anakart sıcak suyun derecesini hatalı ölçüyor olabilir mi? Bu durumu anakart üzerinden nasıl kontrol edebiliyor teknik servis?
Tüm bunları şunun için öğrenmek istiyor. Gaz valfini internetten satın aldım. Paketi açınca iade kabul etmiyorlar. Sorun gaz valfinden değil ise boş yere değiştirmeyeyim. Malum ekonomik şartlar dolayısı ile.
Şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim
Ben halen gaz valfi sağlam düşüncesindeyim.Öncelikle prosestat değiştirilmeli,fan sökülüp yıkanmalı genleşme tankı havası kontrol edilmeli.rsimsek'in önerisine de katılıyorum.
 
Ben halen gaz valfi sağlam düşüncesindeyim.Öncelikle prosestat değiştirilmeli,fan sökülüp yıkanmalı genleşme tankı havası kontrol edilmeli.rsimsek'in önerisine de katılıyorum.
Üstadım prosestat ısı sensörü ise degistirdim. Fan temizliğinde yapıldı yakın zamanda. Genleşme tankında delinme vardı bu nedenle su eksiltiyordu yenisi ile değiştirdim. Sanırım anakarti kontrol ettirmek en makul olanı
 
Üstadım prosestat ısı sensörü ise degistirdim. Fan temizliğinde yapıldı yakın zamanda. Genleşme tankında delinme vardı bu nedenle su eksiltiyordu yenisi ile değiştirdim. Sanırım anakarti kontrol ettirmek en makul olanı
lzn0l7x.jpg


ktworji.jpg
 
Sensörlerden hangisini değiştirdin bir peteklerin bir de sıcak suyun var, ikinci bir husus tribün kiti var üç yollu vana üzerinde ona bir bak çalışıyor mu?
 

Forum istatistikleri