kombiye 1.5 bar su verin ,
soğuk su vanasını kapatın .
kalorifer ısıtmada kısmında çalıştırın
soğuk su kapalı olduğunda musluk sıcak su vermez . ( zaten sıcak su devresini çalıştıramassınız )
kombi kalorifer kısmında çalıştırıldığında bar derecesinde
gözle görünür aşırı bar düşmesi veya yükselmesi var mı ?
eğer sonuç 1.5 bar sabitlenmiş ise ( kalorifer tesisatında kaçak yok )
bu sefer
soğuk su vanasını açın
kombiye yakın bir yerden musluk sıcak suyu açın
bar derecesine gözle görünür aşırı bar düşmesi varsa
1 - kombi su verme vanasında arıza
veya
2 - eşanjör delik
test
soğuk su vanası açık durumda
eşanjör yapısında delik varsa kalorifer suyu , musluk sıcak suyana karışır ,
musluk sıcak suyu açtığınızda bar derecesi düşer !!!
Faydalı bilği !!!