Bendeki kombi eca proteus plus blue kombi ve F5 hatası verdi çalışmadı.
Kontrollerde fan hatası olduğunu gördüm, yani fan devreye girmiyor.
F5 3 hata kısımlı, anakart, fan motor ve prosestat.
kombi açıldığında fan çalışma sesi yoksa prosestata bakmaya gerek yoktu.
diğer adım fan motor kablosunu çıkarıp direk 220v elektrik verip motor çalışıyormıu bakmak oldu.
ve motor çalışıyor, demek sorun anakart.
anakart söktüm, fan motor kablo kart bağlantı kısmını takip ettim kartın üstten 4. 5. 6. ayakları fan motora aitti.
4. ayak kahverengi elektrik hattı.
o ayağın bağlantı kısmından takip ile bağlı olan röleyi tespit ettim.
röleyi söktüm, yedek olmadığından en üstteki röle ile yer değiştirdim.
Sonuç F5 hata giderildi , kombi çalışıyor.
hafta sonu kapalı parçayı alamayacağım için , hafta başına kaar böyle devam.
velhasıl kelam, F5 hatası röle arızası çıktı.
rölede bu omron 12v 5A 20vac röle
 