İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Cezanız var çok değil ama önlem almanızda fayda var..Yetersiz kompanzasyon yada dengesiz yük neticesinde oluşmuş olmalı..Buna sebep olacak şey de kondansatör değer kaybı yada yetersiz monofaze kondansatör kademeleri..
Reaktifden ceza yemişsiniz ama saatiniz kapasitifde kaydetmiş rölenizi kontrol edin. Bu arada cezanızın anma akımlarına bağlı bir ceza olduğunu söyleyebilirim(tahminen). lokal olarak yüksek demeraj akımı çeken motorlarınızı konpanze ederseniz benzeri duruma düşmeniz daha uzun sürede gerçekleşecektir.
aktif tüketim miktarınızın %20 sinden fazla reaktfik kullanırsanız ceza yersiniz. Siz bu oranı geçmişsiniz. Kondansatör kademe ayarlarınızı kontrol edin, çünkü kademe devreye girmeyince yetersiz girince fazla gelen bir durum gözlemleniyor.