Merhaba hocam bu işlerden ( otomasyon plc programlama vs gibi ) anlamam bilğim yok !!!
anlasaydın iyi olurdu .
sadece size yardımcı olmak için araştırdım .
PLC de işlem bloğunda örnek timer 0 için : %TM0.P:=%MW200 gibi yapabilirsiniz. %MW200 HMI da kullanacağınız adres olsun. %TM0.P Timer 0 ın preset değeridir. Aktif değeri görmek için: yine işlem bloğunda %MW300:=%TM0.V şeklinde yapabilirsiniz. %MW300 HMI da kullanılacak aktif geçen süre olacaktır.