Ekranlı kablolarda, ekran topraklaması her iki uçtan mı, yoksa tek taraftan mı topraklanmalıdır?

Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Aslında vfd - motor arasında vfdden kaynaklı oluşabilecek elektromanyetik parazitin diğer devre elemanlarını etkilememesi için düşünmüştüm. Ama tabi ki dışardan gelen parazitleri de düşünmek gerekir.
Anladığım kadarı ile tek taraflı topraklamak daha iyi sonuçlar verir diye düşünüyorum.
 
Kablonun ekranını iki taraflı topraklamak parazit kaynağındaki gürültüyü topraklama hattına taşımak olur. Bu nedenle topraklamalar pano tarafından tek taraflı yapılmalıdır diye düşünüyorum.
 

driver el kitapçıklarını incelemeniz yararlı olacaktır. sürücü ve motor tarafındaki ekranların bağlanması tavsiye edilir.
 
driver el kitapçıklarını incelemeniz yararlı olacaktır. sürücü ve motor tarafındaki ekranların bağlanması tavsiye edilir.
Dediğinize YASKAWA AC Sürücü V1000 Hızlı Başlangıç Kılavuzunda Kontrol Devresi Bağlantıları için Uyarılar kısmında *Kablo ekranları her iki kablo ucunda toprağa bağlanmalı notunu görmüştüm fakat konuyu araştırdıkça farklı bilgiler edindikçe kafam karışmaya başladı örnek voltimumum verdiği bilgi de topraklama direnci 100 ohmdan küçükse tek taraflı topraklanmalıdır gibi... Eğer ki topraklama direncim 100 ohmdan küçükse o zaman tek taraflı topraklamalıyım ama sürücü klavuzu Kablo ekranları her iki kablo ucunda toprağa bağlanmalı diyor
Açıkcası karar veremedim tek taraflı mı topraklanmalı yoksa çift taraflı mı
 
Voltimumdaki bilgiler ! OG kablo uygulamaları içindir.Zayıf akım ve sistem ! kabloları için,cihazlara ait kullanım kitapçıkları esas alınmalıdır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…