arkadaşlar fotoselli yani sensörlü lambayı değiştirmek istiyodum sökerken yanlışlıkla faz ile nötr birbirine değdi pat ettisonra baktım uçta elektrik yok üst katların lambarıda yanmıyo ziller de çalışmıyo sadece evlere elektrik gidiyo apartman elektriği çalışmıyo tüm sigortalara baktım ama atan yok yardım edin lütfen
kontrol kalemi ile ortak kullanım hattının sigortasının giriş-çıkışlarını kontrol edin. Sigorta açık görünüyordur ama içinden açmış olabilir. Sigortayı kapatıp-açarsanız düzelebilir.
Kontrol kalemi ile ortak kullanım hattının sigortasının giriş-çıkışlarını kontrol edin. Sigorta açık görünüyordur ama içinden açmış olabilir. Sigortayı kapatıp-açarsanız düzelebilir.
affedersen bu ortak kullanım hatıı ne oluyo tamam 4 daire 5 sayaç var 5 inci ayrı sayaç mı diyecem ama onun sigortasını indirdiğimde elektrik kesilmemişti
şunu bilsem yeter 4 sayacın altında 4 sigorta var 4 sigortada kalkık ama sayaçlardan biri çalışmıyor bu ne demek oluyor sigorta uçlarını konrol edemiyorumki kapamışlar her tarafını
arkadaslar sayacın sigortasını buldum sayacı çalıştırdım sayacın çıkışlarınıda kontrol ettim elektrik var. ama lambalar ve ziller calismiyor acaba tesisatmi yandi
sigoryada fotograftaki gibi atamamis attirip yeniden actim sayac calisti sorun ne
Panonun içerisinde merdiven otomatiği varmı diye bak, Merdiven otomatiğinin üzerinde bulunan anahtarı ''devamlı'' moduna alıp lambaları sensörlü lamba ile değiştiriyorlar.