Arkadaşlar merhaba elektrik çarpmasında alıcıların bir önemi var mıdır? demek istediğim mesela panoda 63a lik şalter olsun devamlı olarak 30amper çeksin bu şalterin çıkışına dokunarak çarpılan kişi ile aynı panoda 16amperlik devamlı olarak 5amp çekensigortanın faz çıkışına dokunup çarpılan kişi arasında bir fark var mıdır? ben faz toprak kısa devresi dolayısıyla gerilim yaklasık 220v-240v arası olduğundan aynıdır dedim ama aksini iddaa edenler oldu?
Arkadaşlar merhaba elektrik çarpmasında alıcıların bir önemi var mıdır? demek istediğim mesela panoda 63a lik şalter olsun devamlı olarak 30amper çeksin bu şalterin çıkışına dokunarak çarpılan kişi ile aynı panoda 16amperlik devamlı olarak 5amp çekensigortanın faz çıkışına dokunup çarpılan kişi arasında bir fark var mıdır? ben faz toprak kısa devresi dolayısıyla gerilim yaklasık 220v-240v arası olduğundan aynıdır dedim ama aksini iddaa edenler oldu?
Bunyeniz kac amper guc harciyorsa o kadar carpilirsiniz ama fark olmaz 32 amper guc hatti ile 5 amper guc hattinin kisiyi carpmasi arasinda fark yoktur illada fark olmasini istiyenlere ayaklari kuru iken bide islak iken carpilip gelebilirlerse aradaki farki sorun
Nasrettin hocaya sormuşlar hocam dünyanın merkezi neresidir diye eşeğimin sağ ayağının altıdır demiş gülmüşler hocam olurmu öyle şey nerden biliyorsun demişler oda inanmayan varsa ölçsün demiş bir insanı öldürmeye 1 amperden azı yetiyorken gerisi teferruattır
Yıllar önce fabrikada 1200 amperlik şarterin çıkışına yanlışlıkla dokundum.Ayaklar pano önü kauçuklu yerde.Eller tozlu.Şalter çıkışı beni çarpmadı hatta ısırmadı bile.Bizde çarpılmadık ya
artislik olsun diye bir daha dokundum yine çarpmadı.Sonra arkadaşı çağırdım kontrol kalemini
elim şalterdeyken diğer elime tuttu ve yanıyordu.
Yani yalıtım önemli tabiki ama o anda 1200 amperlik şalterden çok fazla akım aktığından benim vucut direncim onun yanında yüksek olduğundan beni ısırmadı diye düşünüyorum.
Senin sorduğun soruya yanıt olsun.
İnsan vücudunun direncini yaklaşık 3000 ohm alırsak 220 volt şebekede üzerinden geçecek akım 220/3000=0.073 amper yada 73 miliamper olur.Temas ettiği şalterin anma akımının buna bir etkisi olmaz.
...bir hata meydana geldiğinde geçiş dirençleri oluşur..gövde zemin ,
gövde el, el zemin...vs..
cihaz-zemin ile insan -zemin arası örneğin paralel devre olur..
bu durumda tek hat eşdeğer şema çizilir..ohm kanunundan hata akımı bulunur ve sonuç olarak dirençler üzerinde düşen gerilimler bulunur..
bütün bunları önceden bilirsek hayat ile ölüm arasında tercih yapabiliriz..