Arkadaslar merhaba
Bugun karsilastigim ve tam olarak cozumunu bulamadigim bir arizayi anlatip ,yorumlarinizi almak istiyorum.
Simdi q1 saltetinden k1 kontaktorune ,oradan bir jaka ve jaktan da rezistansa giden bir hat dusunun.ayni sistem ikinci bir hat icin de var.yani q2 k2 jak ve rezistans 2.
Q1 salteri surekli termik aciyordu.gidip kontrol ettim.sikilmamis baglantilar vardi sıktım.yine termik acti.q1 cikisi ile q2 cikisinin yerini degistirdim.acaba ariza hatta bi yerde mi diye ,yine q1 atti.q1 arizalidir diye dusundum q1 i degistirdim.yine atti.bu esnada k1 ve k2 nin asiri isindigini gordum ve onlari da degistirdim.
Su anda salter acmiyor ama akim degeri nominal 1.2 ve genelde o civarda cekmesine ragmen bazen 6 8 10 amperi goruyor yani tekrar ayni arizayla karsilasabilirim.gerilimlerde herhangi bir sorun yok 230vac var.
Bu arizanin nedeni ne olabilir ? Dedigim gibi su an icin cozuldu gibi duruyor ama pek de guveilir degil cekilen akimlar acisindan.
Yorumlarinizi bekliyorum.
Saygilarimla