kontaktorlerının kontakları asınmıs olmasından dolayı bacaklarından bırısı akımı gecırmıyor ve fazla akım cekmesınıne yada ısınmasını sebep oluyordur ki kontaktorlerı degıstırdın duzeldı arıza bır ust gucde kontaktor taksaydın daha ıyı olur du
kontaktorlerının kontakları asınmıs olmasından dolayı bacaklarından bırısı akımı gecırmıyor ve fazla akım cekmesınıne yada ısınmasını sebep oluyordur ki kontaktorlerı degıstırdın duzeldı arıza bır ust gucde kontaktor taksaydın daha ıyı olur du
arıza çözülmedi, eskisi kadar sık olmasa da aynı sorun var.kaldı ki bu anlattığım devre şemasından 8 tane rezistans için var ve hepsinde aynı güçte kontaktör ve mkş var.sadece bu bahsettiğimde bu sorunu yaşıyorum.
ilginç bir arıza var.aynı şalteri farklı bir hatta bağlıyorum yine termik açıyor.sonra tekrar aynı hatta bağlıyorum , yine termik açıyor.şalter arızalıdır diye değiştiriyorum yine termik açıyor.
hani rezistansta var sorun desem , şalteri başka hatta bağladığımda niye termik açsın, hani şalterde sorun var desem , 2 kere değiştirdim yine açtı,hani kontaktörde var desem , kontaktörü de değiştirdim ve daha büyüğünü taktım yine açıyor.
Termik ayainda bir sorun yok hocam hepsinde ayni termik var ve ayni akim degerine ayarli,ustelik degistirdigim termiklerde de biraz daha yuksege ayarladim.
Rezistanslarin omajlarini kiyaslamadim ama,eger rezistansta olsaydi termik cikislarini yer degistirdigimde diger termigin atmasi gerekirdi eger termikte bir sorun olsaydi diye dusunuyorum