Daha önce Antalya Havalimanı Dış Hatlar terminali, Danone, Fortis Bank, Panora Alış veriş merkezi, Anadolu Cam gibi bir çok firmaya enerji otomasyonu yaptık. OG de koruma rölelerinden Modbus RTU ile data okuduk. Bazı projelerde röleler Siemens, Bazılarında Merlin Gerin'di. Şalter, kesici ve ayırıcı durumlarını kuru kontak olarak ASI modüllerle okuduk. AG de Siemens'in Janitza UMG lerle veri toplaması yaptık. Ayrıca Jeneratörlerin devreye girmesi, yük paylaşım ve paralelde kalması ile ilgili işlerde yaptık. Yük atma ve yük alma senaryolarını Siemens S7317 CPU lara yükledik. Yine sahada ASI ler vardı. Hepsinde de Tek hat şemalarını çizdik. Ekranda gösterdik. Ayrıca en son bulgaristanda Mall da sayaç okuma işi 192 adet yaptık. Enerji otomasyonunda en önemli nokta I/O ların okuma hızıdır. Eğer en önce hangi kesici açtı diye öğrenmek istersen ve Alarmın tarih ve saatini PLC atsın ve 1 ms hassasiyet olsun dersen bu durumda PLC'lerle bu iş olmaz. Siemenste PTD bölümünün kullandığı özel PLC ler var. Onlarla bu işler yapılıyor. Fakat devrede olan şalterleri görmek istersen, kaç amper çekililiyor görmek istersen raporlamak istersen yük atıp almak istersen emniyetleri PLC den yapmak istersen bu iş çok rahat yapılıyor. Saha da ASI kullanınca da çok az kablo ile bu iş çözülüyor.