HidayetErciyas
Üye
- Katılım
- 13 Eki 2017
- Mesajlar
- 62
- Puanları
- 1
- Yaş
- 25
Herkese Merhaba,
Sayın @ikayserili hocamla, projemle ilgili yürüttüğümüz soru-cevap etkinliğini, başkalarına da faydalı olması açısından bu başlık altına taşıdık.
HidayetErciyas
...Programı (direk tepe kuvveti hesaplama programı) kullanırken direğe bağlı hat sayısını 1 yapıyorum, yani nihayet direği seçmek istiyorum ama direk tepe kuvveti değerlerini rüzgarlı şekilde girilmiş ve son direkleri de buna göre seçiyor, Atilla Yunusoğlu'nun kitabında yazdığına göre nihayet, köşede ve normal durdurucu ve branşman direkleri seçilirken rüzgarsız tepe kuvvetlerine bakılması gerekiyor.
mesela ben 984kg tepe kuvveti olan 3x266.8mcm iletken için direk seçerken kitaba göre 12U'' direği kullanılabilirken sizin programa göre K2'' direği kullanılmalı. Bu noktada arada kaldım, nasıl yapmalıyım?
birde programda kopma uygula ve kopma uygulama diye iki tane seçenek var bunlar ne anlama geliyor, nasıl kullanmalıyım?
ikayserili
Öncelikle sana birkaç doküman indirteceğim.
1) Cer kuvvetlerini El Kitabı 5’den 33cü sayfadan itibaren başlayan tablolar var. Bu tabloları tek tek programa tanımladım.
2) AG Demir ve Müşterek Demir Direk (1.2.3.4.) Bölge Tip projeleri var. Bunlardan da Direklerin Rüzgar yokken olan Tepe kuvvetlerini programa tanımladım. Biz genelde hesaplama yaparken Rüzgar yokken olan değeri kullanıyoruz.
3) Kopma ile ilgili esaslar nereden geliyor dersen ? EKAT yönetmeliğinden gelmektedir. EKAT’ın tamamını sen okudun mu dersen hayır okumadım. Sana tavsiyem boş vaktin varsa oku gerekli yerlerini not al. Ben ihtiyacım olan yerleri biliyorum. Bu işi yapacaksan bizim Anayasamız EKAT’tır.
EKAT’ta Madde 49’un içerisinde bir tablomuz var. Orayı incele.
Taşıyıcı bir direkte iletkenimiz nasıl gidiyor? Sıkıbağ ile. (
) taşıyıcı direk adı üzerinde iletkeni taşımaktadır. İletkenin direğe bir yükü yoktur diyebiliriz. Bu direklerde Kopma hesabına gerek yoktur.
Nihayet Direkleri. İletkenin durdurucu bağ ile topbaşı dediğimiz veya kalın iletkenlerde kravat bağ dediğimiz ve benzeri şekilde sonlandığı hatlardır. Bu direklerde de kopma hesabına gerek yoktur.
Birde zaviye direkleri. En sağlam (Benim tabirimle en baba) direklerdir. Bu direkte de kopma hesabına gerek yoktur çünkü normal cer hesabına göre en büyük tepe kuvvetini vermektedir.
Şimdi gelelim kopma hesabının gerekli olduğu yerlere,
Branşman direkleri, tevzi direkleri gibi. İletkenin birden fazla olduğu ama iletkenin nihayet direğindeki gibi sonlanan kısımlarına kopma hesabı uygulanır.
HidayetErciyas
Bu dönem ders yüküm az olduğu için daha kapsamlı bir proje yapayım dedim ve şöyle bir yeri beslemeyi düşündüm; mesela 500 kadar nüfusu olan bir köy olsun, burayı köşk tipi trafo ile besleyim. Köyde birde ufak bir fabrika olsun, direk tipi trafo ile besleyebileceğim, enerjiyi 1 km kadar mesafeden ENH ile taşıyıp beton köşke getireyim oradan da evlere dağıtayım istiyorum.
ikayserili
Bendeki 2 adet kitaptan J hakkında bilgileri aktarıyım:
Yeni klasör.zip
Köye beton köşk lüx'tür
Köyler için J değerini kişi başı 75 W alınabilir. Tabii ki bu değerler köyün sosyoekonomik düzeyine göre değişebilir. Mesela Almancı köyü olursa bu değer artabilir
Köyü belirledin diyelim. Kadastro altlığını temin edeceksin ki direkleri yollara işleyesin.
(
)
bu doküman da faydalı olur senin için:
ELEKTRİK TESİS PROJESİ.pdf
HidayetErciyas
O zaman şöyle yapsam nasıl olur; ENH ile enerjiyi 1 km kadar mesafeden beton köşke getireyim, Ag taraftan fabrikayı besleyim, 300metre kadar ilerisinde de 50 evli bir köy olsun, köyü de köşkün Og fiderinden çıkış alıp uygun bir direk tipi trafo ile besleyim.
ikayserili
ENH işini köy yerleşim alanı dışında bitiriyorsun. Hattın başına 1 adet seksiyoner direği ya da köyümüz büyükse ENH ilk olarak Beton köşk'e yük ayırıcılı hücreye girsin. buraya sen karar ver.
seksiyoner direği ile yaparsan hat bundan sonra müşterek olarak devam eder.
beton köşk ile yaparsan. hat girdi. çıkış hücresine kesicili hücre ile müşterek hat ve köyün diğer kısmına doğru direk tipi trafo. Artı olarak beton köşk'e trafo eklediğimizi düşünürsek, OG kısmına sigortalı trafo koruma hücresi ile trafoyu beslersin. 1 adet boş hücre yeri bırakırız biz hep ileriye dönük eklenirse diye.
bu durumda bina tipi Tip1-c olur.
başla gerisi gelir.
HidayetErciyas
Şu an proje yapacağım köyü belirledim ama parsel sorgulama programından koordinat alıp imar planını oluşturayım dedim sizin yaptığınız gibi ama bu komple arsayı alıyor.
Şu an kendi tahminim üzerinden konuşuyorum; vaziyet planını çizerken kablonun arsanın neresinden girdiğini göstermem için evin nerede olduğunu tam bilmem gerekli peki evin koordinatlarını nasıl alacağım veya kendim mi çizeceğim?
ikayserili
Bir köy projesi çizeceksen böyle bir şeye gerek yok.
İçi boş yeşiller mevcut direk
içi dolu yeşiller yeni direk
parantez içindeki iletkenler mevcut, köşeli parantez tadilat gördüğü, hiç parantez olmasa yeni iletken
turuncular abone kablosu senin sorun. Maviler aboneleri kofre olarak gösteriyorlar üzerinde güçleri yazıyor.
mavi 100W olanlar armatür simgesi de üzerinde.
HidayetErciyas
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/h21tMWEAhWgpZinraxJur7EuNQX2x5
Fabrika gücü.docx
Hayali fabrikadaki elemanları linkte paylaştığım gibi belirledim. Bundan tam emin değilim ama sanırım enerji götürdüğüm fabrikadaki kompanzasyonu da benim yapmamı isteyecekler. Bildiğim kadarıyla kompanzasyon panosu da köşkte değil fabrikanın içinde ayrı, uygun bir yerde bulunuyor.
Birde trafo gücünü belirlemeyi şöyle yaptım:
Trafo gücü = fabrikadaki güçler * trafo iç kayıpları / yüklerin cos(fi)'si
Trafo gücü = 1128,188 * 1,1 / 0,98 = 1266,33 kVA
Ben urda cos(fi)'yi 0,98 e çekeceğimi düşündüm.
Formda ve bazı yerlerde hesaplamalarda cos(fi)'yi 0,8 alanlar olmuş, bunun sebebini anlamadım, sonuçta biz yükleri kompanse etmeyecek miyiz? Neden 0,8 alalım?
cos(fi)'yi 0,8 alırsam da
Trafo gücü = 1128,188 * 1,1 / 0,8 = 1551,26kVA ile 1600kVA'lık trafo yine uygun
ikayserili
Dağıtım projesi ile iç tesisat projesi konuları farklıdır.
benim şahsi fikrim fabrikanın gücünü madem yüksek gösterdin. Bence fabrika bahçesindeki seksiyoner direğine kadar veya OG giriş hücresine kadar beslemesini göster.
OG gerilim düşümü ve kısa devre hesaplarını yapman yeterli.
2016 yılında yaptırdığım bir proje. Örnek olması açısından paylaşıyorum.
Kırmızı çizgi çizgiler XLPE kablo
maviler NYY kablolarımız.
Sayın @ikayserili hocamla, projemle ilgili yürüttüğümüz soru-cevap etkinliğini, başkalarına da faydalı olması açısından bu başlık altına taşıdık.
HidayetErciyas
...Programı (direk tepe kuvveti hesaplama programı) kullanırken direğe bağlı hat sayısını 1 yapıyorum, yani nihayet direği seçmek istiyorum ama direk tepe kuvveti değerlerini rüzgarlı şekilde girilmiş ve son direkleri de buna göre seçiyor, Atilla Yunusoğlu'nun kitabında yazdığına göre nihayet, köşede ve normal durdurucu ve branşman direkleri seçilirken rüzgarsız tepe kuvvetlerine bakılması gerekiyor.
mesela ben 984kg tepe kuvveti olan 3x266.8mcm iletken için direk seçerken kitaba göre 12U'' direği kullanılabilirken sizin programa göre K2'' direği kullanılmalı. Bu noktada arada kaldım, nasıl yapmalıyım?
birde programda kopma uygula ve kopma uygulama diye iki tane seçenek var bunlar ne anlama geliyor, nasıl kullanmalıyım?
ikayserili
Öncelikle sana birkaç doküman indirteceğim.
- TEDAŞ El kitabı 5 (Şehir Şebekeleri AG-OG Elektrik Projesi Yapım Esasları)
- EKAT Yönetmeliği
- Demir Direk Tip Projeleri: Demir Direk Projeleri.zip
1) Cer kuvvetlerini El Kitabı 5’den 33cü sayfadan itibaren başlayan tablolar var. Bu tabloları tek tek programa tanımladım.
2) AG Demir ve Müşterek Demir Direk (1.2.3.4.) Bölge Tip projeleri var. Bunlardan da Direklerin Rüzgar yokken olan Tepe kuvvetlerini programa tanımladım. Biz genelde hesaplama yaparken Rüzgar yokken olan değeri kullanıyoruz.
3) Kopma ile ilgili esaslar nereden geliyor dersen ? EKAT yönetmeliğinden gelmektedir. EKAT’ın tamamını sen okudun mu dersen hayır okumadım. Sana tavsiyem boş vaktin varsa oku gerekli yerlerini not al. Ben ihtiyacım olan yerleri biliyorum. Bu işi yapacaksan bizim Anayasamız EKAT’tır.
EKAT’ta Madde 49’un içerisinde bir tablomuz var. Orayı incele.
Taşıyıcı bir direkte iletkenimiz nasıl gidiyor? Sıkıbağ ile. (
Nihayet Direkleri. İletkenin durdurucu bağ ile topbaşı dediğimiz veya kalın iletkenlerde kravat bağ dediğimiz ve benzeri şekilde sonlandığı hatlardır. Bu direklerde de kopma hesabına gerek yoktur.
Birde zaviye direkleri. En sağlam (Benim tabirimle en baba) direklerdir. Bu direkte de kopma hesabına gerek yoktur çünkü normal cer hesabına göre en büyük tepe kuvvetini vermektedir.
Şimdi gelelim kopma hesabının gerekli olduğu yerlere,
Branşman direkleri, tevzi direkleri gibi. İletkenin birden fazla olduğu ama iletkenin nihayet direğindeki gibi sonlanan kısımlarına kopma hesabı uygulanır.
HidayetErciyas
Bu dönem ders yüküm az olduğu için daha kapsamlı bir proje yapayım dedim ve şöyle bir yeri beslemeyi düşündüm; mesela 500 kadar nüfusu olan bir köy olsun, burayı köşk tipi trafo ile besleyim. Köyde birde ufak bir fabrika olsun, direk tipi trafo ile besleyebileceğim, enerjiyi 1 km kadar mesafeden ENH ile taşıyıp beton köşke getireyim oradan da evlere dağıtayım istiyorum.
ikayserili
Bendeki 2 adet kitaptan J hakkında bilgileri aktarıyım:
Yeni klasör.zip
Köye beton köşk lüx'tür
Köyler için J değerini kişi başı 75 W alınabilir. Tabii ki bu değerler köyün sosyoekonomik düzeyine göre değişebilir. Mesela Almancı köyü olursa bu değer artabilir
Köyü belirledin diyelim. Kadastro altlığını temin edeceksin ki direkleri yollara işleyesin.
(
bu doküman da faydalı olur senin için:
ELEKTRİK TESİS PROJESİ.pdf
HidayetErciyas
O zaman şöyle yapsam nasıl olur; ENH ile enerjiyi 1 km kadar mesafeden beton köşke getireyim, Ag taraftan fabrikayı besleyim, 300metre kadar ilerisinde de 50 evli bir köy olsun, köyü de köşkün Og fiderinden çıkış alıp uygun bir direk tipi trafo ile besleyim.
ikayserili
ENH işini köy yerleşim alanı dışında bitiriyorsun. Hattın başına 1 adet seksiyoner direği ya da köyümüz büyükse ENH ilk olarak Beton köşk'e yük ayırıcılı hücreye girsin. buraya sen karar ver.
seksiyoner direği ile yaparsan hat bundan sonra müşterek olarak devam eder.
beton köşk ile yaparsan. hat girdi. çıkış hücresine kesicili hücre ile müşterek hat ve köyün diğer kısmına doğru direk tipi trafo. Artı olarak beton köşk'e trafo eklediğimizi düşünürsek, OG kısmına sigortalı trafo koruma hücresi ile trafoyu beslersin. 1 adet boş hücre yeri bırakırız biz hep ileriye dönük eklenirse diye.
bu durumda bina tipi Tip1-c olur.
başla gerisi gelir.
HidayetErciyas
Şu an proje yapacağım köyü belirledim ama parsel sorgulama programından koordinat alıp imar planını oluşturayım dedim sizin yaptığınız gibi ama bu komple arsayı alıyor.
Şu an kendi tahminim üzerinden konuşuyorum; vaziyet planını çizerken kablonun arsanın neresinden girdiğini göstermem için evin nerede olduğunu tam bilmem gerekli peki evin koordinatlarını nasıl alacağım veya kendim mi çizeceğim?
ikayserili
Bir köy projesi çizeceksen böyle bir şeye gerek yok.
İçi boş yeşiller mevcut direk
içi dolu yeşiller yeni direk
parantez içindeki iletkenler mevcut, köşeli parantez tadilat gördüğü, hiç parantez olmasa yeni iletken
turuncular abone kablosu senin sorun. Maviler aboneleri kofre olarak gösteriyorlar üzerinde güçleri yazıyor.
mavi 100W olanlar armatür simgesi de üzerinde.
HidayetErciyas
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/h21tMWEAhWgpZinraxJur7EuNQX2x5
Fabrika gücü.docx
Hayali fabrikadaki elemanları linkte paylaştığım gibi belirledim. Bundan tam emin değilim ama sanırım enerji götürdüğüm fabrikadaki kompanzasyonu da benim yapmamı isteyecekler. Bildiğim kadarıyla kompanzasyon panosu da köşkte değil fabrikanın içinde ayrı, uygun bir yerde bulunuyor.
Birde trafo gücünü belirlemeyi şöyle yaptım:
Trafo gücü = fabrikadaki güçler * trafo iç kayıpları / yüklerin cos(fi)'si
Trafo gücü = 1128,188 * 1,1 / 0,98 = 1266,33 kVA
Ben urda cos(fi)'yi 0,98 e çekeceğimi düşündüm.
Formda ve bazı yerlerde hesaplamalarda cos(fi)'yi 0,8 alanlar olmuş, bunun sebebini anlamadım, sonuçta biz yükleri kompanse etmeyecek miyiz? Neden 0,8 alalım?
cos(fi)'yi 0,8 alırsam da
Trafo gücü = 1128,188 * 1,1 / 0,8 = 1551,26kVA ile 1600kVA'lık trafo yine uygun
ikayserili
Dağıtım projesi ile iç tesisat projesi konuları farklıdır.
benim şahsi fikrim fabrikanın gücünü madem yüksek gösterdin. Bence fabrika bahçesindeki seksiyoner direğine kadar veya OG giriş hücresine kadar beslemesini göster.
OG gerilim düşümü ve kısa devre hesaplarını yapman yeterli.
2016 yılında yaptırdığım bir proje. Örnek olması açısından paylaşıyorum.
Kırmızı çizgi çizgiler XLPE kablo
maviler NYY kablolarımız.
Ekli dosyalar
Moderatör tarafında düzenlendi: