Sn.SuleymanAdin,yazınızda bir çok yanlış yargı sonucu yaptığınız işlemlerden bahsediyorsunuz.Sıkıntınızın cos fi ile bir ilgisi yok.Gerilim dalgalanmalarına karşı her türlü çözüm mevcut.Amerikayı bir daha keşfetmeye gerek yok.İhtiyacı doğru tesbit edip doğru cihazları sisteme dahil etmek gerekiyor.UPS girişine gerilim kontrol rölesi bağlamanız amacına hizmet etmeyen bir işlem olmuş.Muhtemelen güç kaynağınız Lineinteractive tip bu UPS belirli sınırlar dahilinde şebeke elektriğini regüle ederek çıkışına veriyor.Söz konusu sınırlar aşıldığında regüle edemeden veriyor.Ancak enerji tamamen kesilirse akülerden enerji üretip çıkışına veriyor.Sizin koyduğunuz röle 150 volta düşüp 4 sn bekleyip devreyi açıyor.Bu arada UPS regüle değerlerini vermediğiniz için bilmiyoruz.Belkide 170 V dan aşağı regüle etmiyor.Röle açma sınırına gelinceye kadar çıkışa düşük gerilim verilmiş ve bağlı alıcılar riske girmiş oluyor.Bu yazıyı uzatıp gitmek mümkün.Ama dalgalanmadan gerçekten zarar görüyorsanız.Alıcınıza uygun statik regülatör,Online UPS,Aşırı gerilim İleticiler gibi seçenekleri değerlendirmelisiniz.