Elektrik fatura bilgileri cezaya girmiş olabilirmiyim?

Evet faturanızda reaktif ceza yok, kapasitif oran %2; endüktif %16 (riskli)
8 aydır tahakkuk çıkmaması garip;
özel 125 kVA transformatörünüzün sayacı AG kısmında olduğundan transformatörde harcanan kayıp enerji hesap yoluyla - yönetmelik gereği -faturaya eklenir. En kaybı düşük, "green" transformatörü de alsanız hesap değişmez. Endüktif oranı daha az riskli düzeye çekmek için aksiyon almak lazım.
5808 saat çalışma üzerinden tablodaki 100 kVA / 33 kV kayıp değerleri ile kayıp kWh hesabı doğru çıkıyor.​
Hesaba ilişkin ayrıntıyı merak edenlere: ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160941.png
    95.7 KB · Görüntüleme: 13
  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160833.png
    11.4 KB · Görüntüleme: 14
  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160749.png
    120.4 KB · Görüntüleme: 13
Trafo kaybı değerini ! araştırınız.
 

Ekli dosyalar

  • EPDK YENİ TRAFO KAYIPLARI.png
    48 KB · Görüntüleme: 10
Ortalama tüketim gücünüz yaklaşık 2.5 kW. Dağıtım trafonuzun gücü, akım trafo çarpanı 40 tan dolayı 100 KVA. Demek ki dağıtım firması ortalama belli bir gücün altında sistemden yük çeken kullanıcılarına %3.5 ten daha çok trafo kaybı uyguluyor. Dağıtım firmanız % 15 trafo kaybı uygulamış. Trafonuzu kullanmadığınız zamanlarda dilekçeyle dağıtım firmasına kapattırabilirsiniz.
 