Evet faturanızda reaktif ceza yok, kapasitif oran %2; endüktif %16 (riskli)
8 aydır tahakkuk çıkmaması garip;
özel 125 kVA transformatörünüzün sayacı AG kısmında olduğundan transformatörde harcanan kayıp enerji hesap yoluyla - yönetmelik gereği -faturaya eklenir. En kaybı düşük, "green" transformatörü de alsanız hesap değişmez. Endüktif oranı daha az riskli düzeye çekmek için aksiyon almak lazım.
5808 saat çalışma üzerinden tablodaki 100 kVA / 33 kV kayıp değerleri ile kayıp kWh hesabı doğru çıkıyor.
Ortalama tüketim gücünüz yaklaşık 2.5 kW. Dağıtım trafonuzun gücü, akım trafo çarpanı 40 tan dolayı 100 KVA. Demek ki dağıtım firması ortalama belli bir gücün altında sistemden yük çeken kullanıcılarına %3.5 ten daha çok trafo kaybı uyguluyor. Dağıtım firmanız % 15 trafo kaybı uygulamış. Trafonuzu kullanmadığınız zamanlarda dilekçeyle dağıtım firmasına kapattırabilirsiniz.