şöyle bir sorunumuz var;1 adet metal muhafazalı modüler hücrede kesici ve 1 adette OG hattının başındaki hücrede kesici var.
elektrikler şebekeden kesildiğinde Şebeke şalteri açmakta ve jeneratör şalteri kendini kurup devreye girmektedir.
Şebeke elektriği geldiğinde jeneratör şalteri açmakta ve şebeke şalteri kendini kurmaktadır.buraya kadar herşey normal.
Ancak şebeke geldiğinde ve şebeke şalteri kendini kurduğunda hattın başındaki kesici bazen açmaktadır.Her defasında olmasada bazen modüler hücredeki değilde hattın başındaki kesici açmaktadır.Orasıda tedaş'a ait olduğundan her defasında tedaş'ı çağırmak zorunda kalıyoruz.
kesicilerin markası aynı.Bu konuda ne önerirsiniz.Sebebi ne olabilir.
Değerli önerilerinizi aktarırsanız sevinirim.
Kesiciniz, trafoya enerji vermektedir. İlk andaki demaraj akımı yüksek oldugundan kısa bir süre fazla akım cekileceldir. Kesicinin aşırı akım rölesındeki akım ve zaman ayarlarını kontrol ettirip, gereklı yerıne getırtmenizde fayda olacakdır...
sayın zeybek e katılıyorum trafolarda inrush akımları yani ilk enerjilenme anındaki akımlar yüksektir. bu da rölelerin ayarlarından yüksek bir değerde olabilir. güvenlik amaçlı olarak akım ayarları ile değişiklik yapmasanız bile zaman ayarında değişiklik yaparak bu sorunu giderebilirsiniz
Arkadaşların söyledikleri gibi demeraj akımından dolayı açmaktadır... İlgili aşırı akım rölesindeki ani açma seçeneği iptal edilip denenmeli, eğer yine sorun olursa zaman ayarıyla oynanmalıdır...