faz koruma rölesinin kontak uçlarından 24 v geçirip plc ye input olarak tanımlayabilirsiniz.. fazlardan biri de gitse plc input girişi lojik konumu 0 olacaktır.. alarmı aktif edebilirsiniz.
kardes ama benım plc minde sinyali kesılıyor benım ıstedıgım elektırık kesıntısı oldugunda mesela i0.0 sınyalı kesıldıgınde tekrar elektırık geldıgınde baslama esnasında i0.0 aktıf olmasını ıstıyorum ve buna baglı olarak alarm olusturacam
yanı bunu yukselen kenarla falan yapılabılır dıye dusunuyorum varmı baska onerınız
Merhabalar,
Bunun için PLC içinde Clock Bit'lerini kullabilirsin.
First Scan Bit adlı bit PLC ilk enejilendiği anda 1 cycle için on olur, sonra hep off'tur.
Yani First Scan Bit'tte yükselen kenar tespit edersen, bilki enerji kesilmesi olmuştur.
Ben bu şekilde çözmüştüm
Merhabalar,
Bunun için PLC içinde Clock Bit'lerini kullabilirsin.
First Scan Bit adlı bit PLC ilk enejilendiği anda 1 cycle için on olur, sonra hep off'tur.
Yani First Scan Bit'tte yükselen kenar tespit edersen, bilki enerji kesilmesi olmuştur.
Ben bu şekilde çözmüştüm
Clock bitlerini aktif ettiğinizi test etmek adına m0.5'i watch table'dan gözlermisiniz.
saniyede 1 defa 1-0 değişmesi gerekir. Öyle değilse videodaki gibi aktif ediniz