Elektrik kesintisinden sonra tekrar şebeke elektriği geldiğinde ups hattının girişine takılan kaçak akım rölesinin atması sorunu

Katılım
6 Ocak 2017
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
46
Elektrik kesintisinden önce ups hattına baglı cihazlar çalışıyordu.Yaklaşık 1 saat lik elektrik kesintisinden sonra şehir şebekesi elektriği verildi.Daha sonra kaçak akım rölesinin attıgını tespit ettik.Sebebinin UPS hattına baglı olan cihazlar dan kaynaklandığını yaptığımız kontrollerde gördük.Ups hattından tamamen ayırıp kaçak akım çıkışından sistemi besledik yine attı.Prizlerden takılı olan cihazları çıkardık yine attı.Bu sefer bu cihazlara giden hattın nötrlerini kaçak akımın giriş kısmına baglayınca sorun çözüldü.Acaba Arıza neden kaynaklanmış olabilir.
 
NÖTRLERİ KAÇAK AKIM RÖLESİ GİRİŞİNE BAĞLADIĞINIZDA KAÇAK AKIM RÖLESİNİ BYPASS ETMİŞ OLUYORSUNUZ, YANİ RÖLE VAZİFESİNİ YAPMAMAKTADIR.

BENZER BİR SORUNU HASTANE PROJESİNDE YAŞAMIŞTIK, ŞEBEKE JENERATÖR TRANSFERİ ESNASINDA BAZI KATLARDAKİ KAÇAK AKIM RÖLELERİ ATMAKTAYDI. YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM B YAFA F TİPİ KAÇAK AKIM RÖLESİ SCHNEİDER MARKA İLE SORUNU ÇÖZMÜŞTÜK. MEVCUTTA SİEMENS İN AC TİPİ YANİ GENELDE KULLANDIĞIMIZ TİP KAKR MEVCUTTU.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…