Bu konuda yapılabilecek en iyi şey, pano üretilirken panocu ile hangi kabloyu hangi şaltere bağlayacağın konusunda teyidleşmek ve giriş-bağlantı için uygun rezarvasyonu yaptırmak. Bu pano atölyesinde yapılamıyorsa, saha şartlarında dediğiniz gibi şalter terminalinin kırımlasına bile yol açabiliyor. Benim bolca uyguladığım yöntem kabloyu doğrudan şalter terminaline bağlamak yerine, terminale bağladığım uygun şekil verilmiş bir baraya bağlantı yapmak şeklinde. Tabi ilave bara koyarken bitmiş panoda bara abuk subuk yerlere doğru bükülmek zorunda kalabiliyor ve el ile teması çok kolay hale geliyor. Bu tür uygulamalarda el ile temas konusu kesinlikle düşünülmeli ve gerekli yerler izole edilmeli.