Elektrik Panosuna Parafudr Eklemek

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
965
Puanları
106
Yaş
28
Tesisatimiza Parafudr eklemek istiyoruz..bunu sadece bina dışındaki sayaç panosunda uygulasak bir faydası olur mu?.yoksa sayaç panosuna adp Ye ve tali panolara ayri ayrı takmak mi en etkili çözüm olur.maliyetten dolayı sadece sayaç panosuna taksak işimizi görür mu?.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
AG parafudrlar,tüm tesisatı kapsayacak şekilde kademeli olarak C,D tip olarak uy-
gulanmalıdır.Binada paratöner varsa,ana
girişe B konarak kademelendirilmelidir.Kri-
tik beslemeler ( tlf. santralı,UPS,yangın
santralı vs. gibi ) yerleri içinde,panolarda
ilave D tipi kullanmak gerekir.Bunların irti-
batlanacağı topraklama terminallerindeki
topraklama direnç değerlerininde < 2 ohm
olmasına dikkat edilmelidir.Ayrıca,tüm te-
sisatta eşpotansiyelleme olmalıdır.
 
Tesekkurler ustam.espotansiyelleme nedir ?
 
ilk doğalgaz dağıtım firmaları boruların topraklamalarını ayrı yapmak istediler.
daha sonra yıldırımlık sistemi ile uğraşanlar ayrı yapmak istedi
akabinde telekominikasyon sistemi ile uğraşanlar ayırınca eş potansiyel dengeleme mazide kaldı.
 
Alayı gidince atacaktın hepsine köprü
 