1. bazı yerlerde buat ları koymayı unutmuşsun onları tekrar kontrol et
2. mec ve lighting layer'ında gösterdiğin dış aydınlatmayı bence öyle yapma projenin ortasından dışarıya öle hat gösterilmez dış duvarlarından gidebilirsin sonra onun yer altı veya havai hat olduğunu belirtirsin projede karışıklık yapıyor
3. anahtarlar projede duvara dönük olmaz iç tarafa doğru belli bir acı ile konulur ki onun hangi tip olduğu belli olsun ve bazı flüoresanat lambarı bulunuğu odanın tam ortasına ayarla
priz hattı
1.prizlerde fazla bir şey yok ama buatlar belli değil linyelerde priz sayısına dikkat et max 7 priz
2. bazı yerlerde duvardan gecmeleri buatlardan buatlara yap duvarın yarısına gelince diğer tarafa gecilmez