Örneğin 3 fazlı 380V 11 kW bir motorun saatte harcadığı elektriği hesaplarken, P=1,73*U.I.cosfi formülünden çıkan sonucu saatte harcadığı enerjiyi hesaplamak için 60'ile çarpmamız mı gerekiyor yoksa zaten çıkan sonuç zaten saatte harcadığı enerjimidir.Saygılarımla
11 kw motorun amacı maksimum bir saatte kullandığı enerjidir.yani motoru tam yükte çalıştırırsan saatte 11 kw güç harcar. Eğer motoru tam yukte çalıştırmazsan mesela amper metre ile ölçüldüğünde 10 amper çıkıyor ise 5 kw civarlarında bir enerjiye eşittir. saatte 5 kw harcarsın.
w=u*ı*t (joule)
not:1 kwh=3.600.000joule,dur.
w=joule,u=volt,ı=amper,t=zaman(saniye olarak alınacaktır.)
11kw lık motor saatte ne kadar elektrik tüketir?
p=u*ı*1.73*cosq
p=380*23*1.73*0.88
p=13.305w
w=13.305*3.600
w=47.898.000joule
orantı kurarsan sonuç 13kwh çıkar (tabi motor 23a.çekiyorsa)ÖRNEKTİR.
arkadaşlar evlerde kullandığınız cihazların tükettiği elektriği öğrenmek istiyorsanız bu cihaz size yardımcı olabilir.. anlık watt olarak güç tüketimini , kwh olarak toplam sarfiyatınızı öğrenebilir hesabınızı bilebilirsiniz.
w=u*ı*t (joule)
not:1 kwh=3.600.000joule,dur.
w=joule,u=volt,ı=amper,t=zaman(saniye olarak alınacaktır.)
11kw lık motor saatte ne kadar elektrik tüketir?
p=u*ı*1.73*cosq
p=380*23*1.73*0.88
p=13.305w
w=13.305*3.600
w=47.898.000joule
orantı kurarsan sonuç 13kwh çıkar (tabi motor 23a.çekiyorsa)ÖRNEKTİR.
BU ÇIKAN SONUÇ 1 SAATTE TÜKETTİĞİ GÜÇMÜDÜR.YOKSA 60 LA ÇARPMAMIZMI GEREKİYO SAYGILAR
Öncelikle şu konuya bir açıklık getirelim.Motor üzerinde yazan güç mil gücüdür.Elektriksel hesaplamalar bu güce göre yapılamaz.
Sn.teknik ersan
Motor 23 Amper akım çekiyorsa yapılan hesaplama doğrudur.Güç formülünden elde edilen 13kW değeri motorun elektriksel olarak harcadığı güçtür.
Eğer 1 saat çalışırsa 13kWh elektrik enerjisi tüketir.
w=u*ı*t (joule)
not:1 kwh=3.600.000joule,dur.
w=joule,u=volt,ı=amper,t=zaman(saniye olarak alınacaktır.)
11kw lık motor saatte ne kadar elektrik tüketir?
p=u*ı*1.73*cosq
p=380*23*1.73*0.88
p=13.305w
w=13.305*3.600
w=47.898.000joule
orantı kurarsan sonuç 13kwh çıkar (tabi motor 23a.çekiyorsa)ÖRNEKTİR.
BU ÇIKAN SONUÇ 1 SAATTE TÜKETTİĞİ GÜÇMÜDÜR.YOKSA 60 LA ÇARPMAMIZMI GEREKİYO SAYGILAR
%60 ile çarpmazsınız.%60 ifadeden kasıt eş zamanlılık ile ilintilidir.Motorun yükü proje aşamasında bilinemeyeceğinden etiket değerinin %60'ı kadar tüketir kabûl edilmiştir.
Tam yükte çalışan motor -yukarıdaki formülden-13Kw tüketirken;boştaki motor 2kw tüketebilir
anladım peki üzerinde yazan gücü baz alamıyacaksak neye gore yapcaz hesabımızı ne kadar güç çektipini nasıl bulacağız bide 3 fazlı bi motorda 380 almamız gerekiyo dimi gerilimi çunku faz arası farklı
anladım peki üzerinde yazan gücü baz alamıyacaksak neye gore yapcaz hesabımızı ne kadar güç çektipini nasıl bulacağız bide 3 fazlı bi motorda 380 almamız gerekiyo dimi gerilimi çunku faz arası farklı
Bildiğimiz güç hesabından hesaplama yapmalısınız.Motorun verimini biliyorsanız mil gücünü verime bölerek şebekeden çektiği gücüde bulabilirsiniz.
Motor hangi gerilimde çalışıyorsa hesapta ona göre yapılır.
Şimdi 5,5kW gücünde trifaze bir otorun güç hesabını yapalım.
Güç=[1,73]x[gerilim]x[akım]x[cos(fi)] (Trifaz sistemlerdeki güç hesabı)
Fotoğraftaki motor yıldız çalışırsa;
V= 660Volt
I= 6,5 Amper
Cos(fi)= 0,88
Güç=1,73x660x6,5x0,88= 6532Watt= 6,53kW
Fotoğraftaki motor üçgen çalışırsa;
V= 380Volt
I= 11,3 Amper
Cos(fi)= 0,88
Güç=1,73x380x11,3x0,88= 6537Watt= 6,54kW
Bu değerler şebekeden çekilen güç değerleri. Burada motorun yıldız olarak çalıştırılması için gerekli gerilimin değerinin 660Volt olduğuna dikkat ediniz.Türkiye'de olduğu gibi 220Volt değil.