S.a arkadaslar
Öncellikle merak ettigim bir konu var elektrik sayaci kablo uclari gevşeklik haricinde neden yanar sebebi ne olabilir ozel trfolu tarimsal sulama bu konu hakkinda daha once degisik sebeblerden yanma geldimi ne tur onlem alabiliriz yardimlarinizi bekliyorum
gevşeklikten bahsetmişsiniz. Elektrik gevşekliği sevmez. gevşek olan bağlantı noktası ısınır. @el_emek dediği gibi sayacın taşıyacağı yük'ün üzerinde akım geçtiyse de yanar.
gevşek bağlantı yapmaktan, eğerki alüminyum kablo kullanılıyorsa uygun aparatlarla bağlantı yapılması
veya yükünüz çok ise akım trafolu aboneliğe geçmeniz gerekebilir.
37 kw motor sulama 3x25 nyy yer alti kablosu 50 aer kablo ile kumanda panosuna ordan da motor baska bisey yok
Bide yanlis yazdim herhalde kusura bakmayin gevseklik derken bu olay icin dememistim gevseklik dışında hangi sebebe baglayabiliriz diye sormustum
S.a arkadaslar
Öncellikle merak ettigim bir konu var elektrik sayaci kablo uclari gevşeklik haricinde neden yanar sebebi ne olabilir ozel trfolu tarimsal sulama bu konu hakkinda daha once degisik sebeblerden yanma geldimi ne tur onlem alabiliriz yardimlarinizi bekliyorum
Sayacınız luna marka kombi (lun 4) modeli sanirim yanma klamansten olmamış gevşeklik yok iç devrede başlamış muhtemelen içerideki gerilim veya akim bobininden kaynaklı oda pili patlatıp kapağı attı bir diyer ihtimal ani gerilim dalgalanması
Senin yapabilecegin bisey yok yandikca dagitim sirketine diyeceksin gelip degisecek bu olay sık sık mi basiniza geliyo 37.5 kw şartnameye uygunmu benim bildiğim 32 kw üstü x5 tam emin değilim ama sizin sözleşme gücünüz nekadar böyle bir sorunla karşılaşmamak için x5 e çevirebilirsiniz
37 kw motor olduguna göre, sayaç direkmi ölçüm yapıyor yoksa akım trafosu üzerınden x/5 olarakmı. Bahsetmediğinize göre, akım trafosu kullanılmamış anlıyorum. Daha çook yakarsınız.