Elektrik Tesisat Sorusu (3 Ad. Adi Anahtar ve 3 Adet Lamba)

@kaygısız usta bu devreye ac uygulanırsa yarım dalga sinyal iletilecek o yüzden ac uygulamak sıkıntılı olabilir.
 
Röle yarım dalgada da çalışır. Gerekirse röleye kondansatör ve diyor eklenebilir.
 
Bütün anahtarlar kapanınca 2. ve 3. lambalar yanmaz. Sadece 1. yanar.
 
a ve b ye basınca 2 yanmaz ama
evet haklısınız hocam. Aynı anda basmada kısa devre var. kısa devreyi ortadan şöyle kaldırabiliriz gibi geldi bana...


a'ya basınca 1. lamba(220)
b'ye basınca 1. ve 2. lamba(190+190)
c'ye basınca 1.,2. ve 3. lamba (127+127+127)

a ve b'ye birlikte basınca 1.lamba(220), 2. lamba(220)
a ve c'ye birlikte basınca 1.lamba(220), 2. ve 3. lamba(110)
b ve c'ye birlikte basınca 1. ve 2. lamba(190), 2. ve 3. lamba(380)

a, b ve c'ye birlikte basılırsa, 1 ve 2. lamba(220) ve 3. lamba(380)

lambalar 380V'luk olursa, parlaklık dışında istenilen elde edilmiş olur.
 
Son düzenleme: