Merhabalar
Geçen gün eve bir şofben bağlattık elektrik mühendisliği okuyan arkadaşıma evde kacak akim rolesi olmadigi icin bizde sadece banyoya direkt sofbene 40 A 30ma kacak akim bağladık test de ettik sorun yok ancak banyoda dus basliginin demir kisimlari ve demi hortum cok az bi elektrik oluyor suda hissetmedim pek ama o demir kisimlarda zaman zaman elektrik oluyor ama çok az yani bilenler yardımcı olabilir mi tehlikeli midir veya çözümü için
Merhabalar
Geçen gün eve bir şofben bağlattık elektrik mühendisliği okuyan arkadaşıma evde kacak akim rolesi olmadigi icin bizde sadece banyoya direkt sofbene 40 A 30ma kacak akim bağladık test de ettik sorun yok ancak banyoda dus basliginin demir kisimlari ve demi hortum cok az bi elektrik oluyor suda hissetmedim pek ama o demir kisimlarda zaman zaman elektrik oluyor ama çok az yani bilenler yardımcı olabilir mi tehlikeli midir veya çözümü için
Bu sadece sizin dairenizden ya da apartmanınızdan değil potansiyel sürüklenmesi ile başka bir binadan bile gelebilir . Bu noktada yapabileceğiniz en akıllıca şey kacak akim rölenizi dairenizi besleyecek biçimde üç fazlı seçmek. En azından kendinizden gelecek bir tehlikeden korunmuş olursunuz. Diğerine çözüm bulmak zor .
Kaçak Akım Rölesi (K.A.R.) şohbene özel bağlanabilir ama öncesinde şohbenin iyice topraklanmış olması gerekiyor. Öncesinde kaçağı toprağa aktaracak bir topraklama yoksa K.A.R.'nin hiç bir etkisi olmaz. Toprağa elektrik geçişi olmadıkça atmaz. Suya ve insan vücuduna geçen elektrikle atsa da ölümcül sonuçlara sebep olduktan sonra bir anlamı kalmaz!
Şohben ve K.A.R.'nın görsellerini paylaşırsanız daha isabetli öneriler gelecektir.
Kaçak Akım Rölesi (K.A.R.) şohbene özel bağlanabilir ama öncesinde şohbenin iyice topraklanmış olması gerekiyor. Öncesinde kaçağı toprağa aktaracak bir topraklama yoksa K.A.R.'nin hiç bir etkisi olmaz. Toprağa elektrik geçişi olmadıkça atmaz. Suya ve insan vücuduna geçen elektrikle atsa da ölümcül sonuçlara sebep olduktan sonra bir anlamı kalmaz!
Şohben ve K.A.R.'nın görsellerini paylaşırsanız daha isabetli öneriler gelecektir.
Sofben 8000 watt cvs kacak akimda 40A 32ma Makelin monofaz olanı sofbene direkt bağlı sofbene yani prize evin sigorta kutusundan gelen de 32 amper normal sigorta yani evde topraklama var bir sekilde suda bir elektrik hissetmedim simdi tekrar deneyince hortumun demir kisimlarindada bisi yok ama dusa girince ayaklarim islaninca demi kisimlardan hafif bi elektrik hissediorum
Bir ölçü aleti ile nötr toprak direncini ölçün. Sıfır çıkıyorsa (kısa devre) öncesinde sıfırlama yapılmıştır. Topraklamanız yoktur, dolaysıyla sigorta gibi taktığınız K.A.R. hiç bir işe yaramaz. İşe yaraması için şohben ya da hangi cihaz ise üzerinde kaçak oluştuğunda toprağa akması gerekiyor ki K.A.R. bunu algılayıp devreyi açsın/elektriği kessin. Naçizane tavsiyem, K.A.R.'ı sayaç kutusuna takmanız ve toprağı oradan itibaren sağlamanız! Yoksa günü kurtarmak için bugün şohbeni kurtardım sanırsınız yarın buzdolabı ya da çamaşır makinesinde çarpılırsınız! Elektrik şakaya gelmez!
Prizden gelen toprak notr ve fazla once kacak akima sonrada sofbene bagli topraklama var ama ne kadar olcusu bilmiyorum kacak akimda monofaz
Sofben 8000 watt cvs kacak akimda 40A 32ma Makelin monofaz olanı sofbene direkt bağlı sofbene yani prize evin sigorta kutusundan gelen de 32 amper normal sigorta yani evde topraklama var bir sekilde suda bir elektrik hissetmedim simdi tekrar deneyince hortumun demir kisimlarindada bisi yok ama dusa girince ayaklarim islaninca demi kisimlardan hafif bi elektrik hissediorum
Bu kadar rutubetli ve ıslak bir ortamda kaçak akim rolesinin çalışması gayet müşkül. Linye başına alın şofben yanı yerine . Yoksa çok defa banyodan sabunlu ve yıkanmadan çıkarsınız. Zamanında topraklamasız bir devlet lojmanında sadece ani su ısıtıcısı için kacak akim rölesi, 2.5 luk kablo ve galvaniz su borusundan topraklama yapmıştım. Kabloyu da balkondan aşağı
bahçeye sallamistim . Olurmu tabi ki olmaz ama hiç yoktan iyiydi . Hey gidi günler.....
Bu kadar rutubetli ve ıslak bir ortamda kaçak akim rolesinin çalışması gayet müşkül. Linye başına alın şofben yanı yerine . Yoksa çok defa banyoda sabunlu ve yıkanmadan çıkarsınız. Zamanında topraklamasız bir devlet lojmanında sadece ani su ısıtıcısı için 2.5 luk kablo ve galvaniz su borusundan topraklama yapmıştım. Kabloyu da balkondan aşağı bahçeye sallamistim . Olurmu tabi ki olmaz ama hiç yoktan iyiydi . Hey gidi günler.....
Evet en yakin zamanda onu sigorta kutusunun icine aldırıcam saolun bide mesela topraklama degeri cok kotu cikarsa ne yapmaliyiz komple yeniden mi yapilcak sonucta kac yillik ev ya da sizin gibi pencereden kablo mu sallayayim
Evet en yakin zamanda onu sigorta kutusunun icine aldırıcam saolun bide mesela topraklama degeri cok kotu cikarsa ne yapmaliyiz komple yeniden mi yapilcak sonucta kac yillik ev ya da sizin gibi pencereden kablo mu sallayayim
Evet en yakin zamanda onu sigorta kutusunun icine aldırıcam saolun bide mesela topraklama degeri cok kotu cikarsa ne yapmaliyiz komple yeniden mi yapilcak sonucta kac yillik ev ya da sizin gibi pencereden kablo mu sallayayim
Bence iyi bir elektrikçiye topraklamayı kontrol ettirin ve ölçtürün. Yoksa deprem bölgesinde ve diğer bölgelerde bir şey olmaz diye kolonları kesenlerin durumuna düşersiniz! Kullandığınız cihazları kendiniz üretseniz bile yarın bir gün gövdelerine kaçak yapıp sizin veya birilerinin hayatını tehlikeye atmayacağını kimse garanti edemez.