rsimsek
Profesyonel Üye
Regülatör hangi türdü?
Anlamadım hocamEvde 11 kW ( trifaze sayaç ) bir seyyar cihaz ile şarj sorunu yaşamadan şarj edebiliyorum.
İşyerinde aynı şarj cihazı ile şarj yaparken voltaj 408 e kadar çıkabiliyor.405 V üzerine çıkınca Amper 0 a inip şarj duruyor
Voltaj tekrar 405 altına düşünce şarj başlıyor
Her faz nötr arası ?
Faz faz arası ?
Anlamadım hocam
Aslında önce monofaze bir regülatör ile ev tipi şarj cihazı denedim.Ordada 230 volt görünce şarj kesiliyorduRegülatör hangi türdü?
Her ikisi ile de denedim.Fişten monofaze ev tipi şarj cihazı ileBu şarj cihaz ile monofaze mi , trifaze mi şarj ediyorsunuz ?
Servo kontrollü.@arkaplan ustadın sıraladığı türlerden hangisi diye sormuştum. Kullanım amaçlarına göre aralarında farklar var.
Bir de günün hangi saatlerinde sorun oluyor. Yoğun kullanım saatlerinde voltaj genelde daha düşük olur.
Aslında önce monofaze bir regülatör ile ev tipi şarj cihazı denedim.Ordada 230 volt görünce şarj kesiliyordu
Sonra direk ana saatten (Trifaze)5*6 nym kablo ile ucuna 5*6 prize bu seyyar şarjı taktım
Bunda da 405 volt üstünde şarj kesiyor
Hocam ben elektrikten anlamam.Nihai tüketiciyimL1 Fazı Nötr arası : ?
L2 Fazı Nötr arası : ?
L3 Fazı Nötr arası : ?
L1 Fazı L2 Fazı arası : ?
L1 Fazı L3 Fazı arası : ?
L2 Fazı L3 Fazı arası : ?
Hocam ben elektrikten anlamam.Nihai tüketiciyim
Bunları kontrol mü ettirmeliyim?